Dmitrii493
Добрый день.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в двухконтурном котле, а проблема заключается в следующем. функция отопление работает в норме,до батарей не дотронуться, а вот вода стоит на максимуме и она слегка теплая, хотя дожен идти кипяток. что делать ???
Studentik
Здравствуйте. Двухконтурные котлы не могут дать температуру ГВС на выходе 55*С и выше. Они лишь нагревают воду на определенную дельту (20-25-30....*С).
Укажите марку котла, найдем его паспорт, а там и описание работы контура ГВС с температурой нагрева.
Скорость ответа на ваш вопрос зависит только от скорости предоставления исходных данных.
timofeyprof
Цитата(Studentik @ 13.1.2016, 8:12) *
Здравствуйте. Двухконтурные котлы не могут дать температуру ГВС на выходе 55*С и выше. Они лишь нагревают воду на определенную дельту (20-25-30....*С).
Укажите марку котла, найдем его паспорт, а там и описание работы контура ГВС с температурой нагрева.
Скорость ответа на ваш вопрос зависит только от скорости предоставления исходных данных.

автор не написал какой котел у него. может обычный АОГВ, тогда и 70 градусов ГВС не предел на выходе из котла...
а так да - паспорт на бочку
Dmitrii493
фото лычка в приложении.
timofeyprof
58C максиммум.
регулятор ГВС на максимуме стоит? режим Зима? какой расход холодной воды через котел?