водогрейный котел Протерм Гризли КЛО, 100 кВт. Во время работы осаждается очень много сажи на поверхности теплообменника котла. Сервисники чистят спецсредством (распыляют и сжигают) чуть не каждый месяц. че может быть?
jota
14.1.2016, 0:59
1. Недостаток воздуха 2. Низкая температура воды (обратки)
tiptop
14.1.2016, 6:12
Цитата(Евгений Буш @ 13.1.2016, 22:26)
водогрейный котел Протерм Гризли КЛО, 100 кВт. Во время работы осаждается очень много сажи на поверхности теплообменника котла. Сервисники чистят спецсредством (распыляют и сжигают) чуть не каждый месяц. че может быть?
Завышенный расход газа; плохое смешение... А, может быть, наоборот, расход газа слишком низкий (инжекции воздуха нет) ?
Юзер Саня
14.1.2016, 7:11
Приточка у вас хреновая!! ИМХО!! Воздуха не хватает!! Приточка как организована???
Евгений Буш
14.1.2016, 15:27
Спасибо, пока только первичная информация на объекте буду в конце недели. Ко мне обратились по химочистке котла, наверное для решения проблемы, указанной в пункте 2 в посте jot-ы
tiptop
14.1.2016, 15:36
Цитата(Юзер Саня @ 14.1.2016, 7:11)
Приточка как организована???
Хороший вопрос.
CNFHSQ
14.1.2016, 16:54
Цитата(Юзер Саня @ 14.1.2016, 7:11)
Приточка у вас хреновая!! ИМХО!! Воздуха не хватает!! Приточка как организована???
Приточка, вытяжка или еще куча причин.
Гризли
18.1.2016, 10:55
Добавлю - высокое давление газа перед горелкой.