Евгений Буш
водогрейный котел Протерм Гризли КЛО, 100 кВт.
Во время работы осаждается очень много сажи на поверхности теплообменника котла.
Сервисники чистят спецсредством (распыляют и сжигают) чуть не каждый месяц.
че может быть?
jota
1. Недостаток воздуха
2. Низкая температура воды (обратки)
tiptop
Цитата(Евгений Буш @ 13.1.2016, 22:26) *
водогрейный котел Протерм Гризли КЛО, 100 кВт.
Во время работы осаждается очень много сажи на поверхности теплообменника котла.
Сервисники чистят спецсредством (распыляют и сжигают) чуть не каждый месяц.
че может быть?

Завышенный расход газа;
плохое смешение...
А, может быть, наоборот, расход газа слишком низкий (инжекции воздуха нет) ?
Юзер Саня
Приточка у вас хреновая!! ИМХО!! Воздуха не хватает!! Приточка как организована???
Евгений Буш
Спасибо, пока только первичная информация на объекте буду в конце недели.
Ко мне обратились по химочистке котла, наверное для решения проблемы, указанной в пункте 2 в посте jot-ы
tiptop
Цитата(Юзер Саня @ 14.1.2016, 7:11) *
Приточка как организована???

Хороший вопрос.
CNFHSQ
Цитата(Юзер Саня @ 14.1.2016, 7:11) *
Приточка у вас хреновая!! ИМХО!! Воздуха не хватает!! Приточка как организована???


Приточка, вытяжка или еще куча причин.
Гризли
Добавлю - высокое давление газа перед горелкой.