По лесенке или ползком плохо, но можно протиснуться только при штатной ситуации. А если пожар? воздуховод перекрывает эвакуационный выход, при том, вероятно, единственный?
Согласно № 123-ФЗ,
Статья 89Цитата
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре
Цитата
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
Согласно СП 118.13330.2012
Цитата
4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м.Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,8 м.
А у Вас там проём может и 1,8 м высотой, вот только вплотную к нему метровый воздуховод и никак не получится беспрепятственная эвакуация. А уж не дай Бог что случится там с человеком, на носилках как его эвакуировать?