Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор группы предприятия по характеру ливневых сточных вод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ВКшник
Выбор группы предприятия по характеру ливневых сточных вод.
В "Рекомендациях по расчету систем сбора, отведения и оч пов стока Водгео 2014 (доп к СП 32.13330.2012)" дано деление промышленных предприятий на группы по характеру ливневых сточных вод.
Коллеги подскажите пожалуйста к какой группе отнести: производство жидкой серы со складом комовой серы.
Водяной
Цитата(BurovS @ 22.1.2016, 15:23) *
Выбор группы предприятия по характеру ливневых сточных вод.
В "Рекомендациях по расчету систем сбора, отведения и оч пов стока Водгео 2014 (доп к СП 32.13330.2012)" дано деление промышленных предприятий на группы по характеру ливневых сточных вод.
Коллеги подскажите пожалуйста к какой группе отнести: производство жидкой серы со складом комовой серы.

Это нужно с экологом разговаривать, расчет выбросов.
ВКшник
Цитата(Водяной @ 22.1.2016, 15:27) *
Это нужно с экологом разговаривать, расчет выбросов.

Эколог не в курсе такого деления предприятий.

Состав стоков:

700мг твердого вещества / литр воды:
1. Сера – размер частиц до 3-4мм (плотность ≈ 2,1г/см3, не смачивается водой, IV класс опасности).
2. Пыль, песок с размером частиц до 2мм, плотность более 1,5г/см3
Водяной
Цитата(BurovS @ 22.1.2016, 15:39) *
Эколог не в курсе такого деления предприятий.

Состав стоков:

700мг твердого вещества / литр воды:
1. Сера – размер частиц до 3-4мм (плотность ≈ 2,1г/см3, не смачивается водой, IV класс опасности).
2. Пыль, песок с размером частиц до 2мм, плотность более 1,5г/см3

Эколог конечно не в курсе нашего деления. Он должен понимать сколько бяки попадает в атмосферу, в воду и в землю. И может сравнить в загрязнениями города.
О чем и написано в рекомендациях. Кому ещё сравнивать, как не экологу, который специализируется на бяках))
chea
4.1.9. К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязняющие вещества.

Чем вас не устраивает?

4.1.8 ... Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК и БПК20 стока.

У вас же вроде сера не токсичное вещество? и не органическое.

логически получается первая группа

ВКшник
Цитата(chea @ 28.1.2016, 8:44) *
4.1.9. К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязняющие вещества.

Чем вас не устраивает?

4.1.8 ... Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК и БПК20 стока.

У вас же вроде сера не токсичное вещество? и не органическое.

логически получается первая группа

спасибо
PesPes
Цитата(chea @ 28.1.2016, 8:44) *
4.1.9. К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязняющие вещества.

Чем вас не устраивает?

4.1.8 ... Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК и БПК20 стока.

У вас же вроде сера не токсичное вещество? и не органическое.

логически получается первая группа

Укажите нормативный документ, пожалуйсто.
chea
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (РОССТРОЙ)

ФГУП «НИИ ВОДГЕО»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.