Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горят цикруляционные насосы Dab
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
DEVILdvs
Добрый день! Прошу помочь разобраться в причинах поломки. На одном из объектов строительства начали массово выходить из строя циркуляционные насосы DAB. Теплоноситель на основе 30% этиленгликоля. По-видимому сначала клинит вал, потом сгорает двигатель.
Кто уже встречался с подобными проблемами?
Заранее спасибо!
Arkadii
Если выходят из строя массово, то проблемя вряд ли в насосах.
Вероятней всего не правильный подбор или качество перекачиваемой жидкости.
Насосы с мокрым или с сухим ротором?
DEVILdvs
С мокрым.
Не исключаю, что проблемы с теплоносителем, но пока это не выяснить. Пытаюсь собрать информацию.
Не в курсе как повышение концентрации этиленгликоля повлияет на работоспособность насоса?
jota
1. Проверьте - ДАБ допускает ли работу с этиленгликолем? Если клинит ротор, возможно растворяются в гликоле уплотнители и перекашиваются опорные кольца ротора
2. Токоизмерительными клещами проверить ток и сверить с характеристикой.
Для этиленгликоля насосы подбираются на 50% выше давлением и +15% по расходу по сравнению с водой - это для справки. Точно насосы подбираются по программам подбора
испытатель
А "сантехническая патологоанатомия" "умерших насосов" у вас не в чести? rolleyes.gif
Гризли
А он не замерз?

То, что не вращался длительное время - это видно.
DEVILdvs
Есть предположение, что после простоя летом был запущен без ручного прокручивания.
LordN
да это видно не вооружённым взглядом!
насос оставлен на простой насухую, без прокрутки перед стартом. и т.д. это чистой воды косяк эксплуатации!
испытатель
Ну вот и объективные "результаты вскрытия".
Arkadii
Цитата(jota @ 27.1.2016, 18:54) *
1. Проверьте - ДАБ допускает ли работу с этиленгликолем?

- Насосы с мокрым ротором у всех производителей расчитаны на работу с гликолями (до 40, а у некоторых до 50%).
Цитата(jota @ 27.1.2016, 18:54) *
Для этиленгликоля насосы подбираются на 50% выше давлением и +15% по расходу по сравнению с водой - это для справки.

Это не так.
Подача насоса и напор зависят от задач перекачки и сопротивления линий. Все растворы гликолей имеют повышенную плотность по сравнению с водой. При подборе насоса необходимо делать пересчет и проверять достаточность мощности привода (при заданных подаче и напору без всякого запаса). Для насосов "с сухим ротором" чаще всего применяют следующий типоразмер мотора. По насосам с мокрым ротором подбирают более мощный насос (хотя с учетом правила подбора насоса по "средней" скорости чаще всего более мощный насос не нужен)..

Со временем работы не качественные гликоли (без специальных присадок) при работе в системах теплоснабжения претерпевают изменения. Существенно увеличивается вязкость. Подшипники скольжения "закисают" выходят из строя с последующим заклиниванием.

У некоторых производителей насосов "с мокрым ротором" предусмотрена защита от токов блокировки (при блокировке и заклинивании насос через некоторое время сам отключается).
испытатель
Цитата(Arkadii @ 28.1.2016, 8:04) *
У некоторых производителей насосов "с мокрым ротором" предусмотрена защита от токов блокировки (при блокировке и заклинивании насос через некоторое время сам отключается).

Увы - не всегда 50/50. Вот только недавно два WILO TOP выкинул. Там термички Т1 /Т2 обыкновенные на разрыв от нагревания обмоток.
А сухой ход (без воды) они вообще не успевают почувствовать т.к. нагреваются и истираются подшипники скольжения.
Правила правильной эксплуатации и доп. защита от сухого хода - рулят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.