Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заземление и молниезащита тепловых сетей требования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
igor-gazkombud
Подскажите нормативные требования по заземлению и молниезащите тепловых сетей и конструкций (надземная прокладка по территории предприятия на эстакаде). По памяти - где-то встречал, что при пересечении воздушных ЛЭП необходимо предусматривать заземление, больше вроде бы нигде не встречал.
Swift
Добрый день! СНиП 41-02-2000 "Тепловые сети":

п. 9.18 В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.

просьба перенести в Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
igor-gazkombud
Про то что этот пункт я знаю я кагбы написал, больше интересует про молниезащиту и защиту от заноса потенцалов от трубопроводов/покрытия изоляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.