dvortsov
Друзья, ни как не могу срастить между собой п. 6.1.2 и 6.1.3 СП 45.13330.2012. Раньше не парился, делал по старым учебникам, при бесканалке делал по 0,3 м. с каждой стороны. Решил проверить новый СП, и чегой-то запутался:

6.1.2. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.

6.1.3. Минимальная ширина траншей должна приниматься в проекте наибольшей из значений, удовлетворяющих следующим требованиям:
...
под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1:0,5 и круче - по таблице 6.1;
под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1:0,5 - не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами и 0,3 м при укладке плетями;
...
при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы - не менее ширины основания с добавлением 0,2 м с каждой стороны;

Таблица 6.1
1. Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб, D, м: до 0,7 включ.: D + 0,3, но не менее 0,7
...


Собственно два вопроса:
1. Когда считается, что есть необходимость передвижения людей в пазухе?
2. Что значит "кроме оснований трубопроводов" в п.6.1.2? Т.е. от самих трубопроводов все же 0,6 ?
dvortsov
Не хочу показаться навязчивым... но может все же кто-нибудь поделиться своим опытом?
ivan-l-ing
Поделюсь коль просишь
не знаю требований твоего региона
в спб тсо принимают по 313тс правда я никогда не заморачивался с заужением и могу предположить, что это могут и не заметить
Алексир
Если дело касается тепловых сетей. то почему бы не воспользоваться СП 41-105-2002?
В пункте 6.8 дается информация по ширине траншеи.

dvortsov
Цитата(ivan-l-ing @ 24.2.2016, 5:31) *
Поделюсь коль просишь
не знаю требований твоего региона
в спб тсо принимают по 313тс правда я никогда не заморачивался с заужением и могу предположить, что это могут и не заметить


Цитата(Алексир @ 24.2.2016, 16:46) *
Если дело касается тепловых сетей. то почему бы не воспользоваться СП 41-105-2002?
В пункте 6.8 дается информация по ширине траншеи.


Спасибо! Хорошие документы. Ну по серии вообще с запасом, а по СП 2D+a+0,6, то есть те же 0.3 с каждой стороны. Короче будем считать что движение людей в траншее не предполагается, коль на то нет особых указаний....
nagger
Плетью опускаете 100 м участки с сильфонниками? На ппу муфты сами собой ставятся? Изоляция и стыки - на бровке траншеи?
dvortsov
Цитата(nagger @ 25.2.2016, 4:33) *
Плетью опускаете 100 м участки с сильфонниками? На ппу муфты сами собой ставятся? Изоляция и стыки - на бровке траншеи?

Ну сильфонники я редко применяю, а под сварку и изоляцию стыков приямки предусматриваются.