Здравствуйте!
Помогите разобраться с СП 13.13330 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

В нашем случае, требуется установить емкость для горячей воды V=5м3. Питьевая вода будет нагреваться в емкости острым паром и насосами подаваться в душевые.

1) Данный бак будет являться водонапорным или баком-аккумулятором тепла(безнапорный)?

2) В СП 13.13330 в п.13.15 "....Расстояние между водонапорными баками и строительными конструкциями должно быть не менее 0,7м......".Т.е. если наш бак является баком-аккумулятором тепла, то этот пункт к нам не относится? И можно задавать другие расстояния?

P.S. Помещение где требуется установить емкость небольшое. Поэтому важен каждый сантиметр площади.
Dima_UA
водонапорными баками считают обычные накопительные, так же как например и водонапорная башня
chea
Всегда считала водонапорным бак, предназначенный для создания требуемого напора у потребителя воды. Если напор обеспечивается насосом, то в данном случае это аккумулятор, а точнее, емкостный подогреватель.
Не совсем понятно с номерами: СП на внутрянку имеет № 30.13330.2012, а цитируемый пункт про расстояния до стены п. 7.4.6 - вроде так.
А вообще расстояния до стены 0,7, думаю, должно быть независимо от наименования бака - его ведь может потребоваться обслужить, осмотреть на наличие течи, т.е. оставить между оборудованием и стеной место для прохода. Если уж очень тесно, иногда уменьшаем стандартное 0,7 м до 0,5 м
smart-bear
1. Непонятна терминология "нагрев острым паром". Если бак работает как смешивающий подогреватель (пар подается внутрь водяного объёма бака и непосредственно (без змеевиков) смешивается с нагреваемой водой), то это плохая идея. Постоянно парящая в помещение ёмкость ( скорое разрушение строительных конструкций), шум гидроударов, вибрация, жара, стеснённые условия...
2. Расстояние от бака до стен сокращать нежелательно. Сварщики и слесари не анорексичные модели с подиума, им нужно ёмкость сварить из металла, обвязать арматурой, покрыть тепловой изоляцией (а это дополнительно плюс 50-100 мм к каждой стороне бака), обслуживать, устранять свищи в корпусе ...