ВКшник
Категорируются ли пожарные резервуары ИЛИ резервуары воды для хоз-пит целей по пожарной опасности?
Может Дн?
Насосная станция имеет категорию Д, а как быть с резервуарами?
Setvk
А чему там гореть и каким образом? Вода (Аш2О) имеет свойство взрываться? huh.gif
Spok_only
Цитата(Setvk @ 24.2.2016, 18:12) *
А чему там гореть и каким образом? Вода (Аш2О) имеет свойство взрываться? huh.gif

В данном случае ваше логическое мышление ошибочно smile.gif
Для резервуаров не нормируется только степень огнестойкости.
Setvk
Цитата(Spok_only @ 25.2.2016, 10:16) *
В данном случае ваше логическое мышление ошибочно smile.gif
Для резервуаров не нормируется только степень огнестойкости.

Ах, действительно, вы правы. Влажные процессы - категория "Д" (СП 12).
Serg Ivanov
Цитата(Setvk @ 6.12.2016, 12:33) *
Ах, действительно, вы правы. Влажные процессы - категория "Д" (СП 12).

Да.. в стальном резервуаре более 5000 м3 придётся ПК вешать. rolleyes.gif
Ferdipendoz
Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2016, 13:05) *
Да.. в стальном резервуаре более 5000 м3 придётся ПК вешать. rolleyes.gif

Я бы даже сказал, СТУ придётся делать.
Ненормируемая степень огнестойкости и категория Д в таблице 2 совместно не указаны.
Цитата
Примечания:
1 Знак «-» обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
2 Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
3 Знак «*» обозначает, что пожарные стволы не требуются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.