Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воды на ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
sashok121
Господа проектировщики подскажите пожалуйста:
Четырехтрубная система теплоснабжения. Как посчитать сколько воды требуется (на какой расход т/ч подбирать трубу на Т3) для нужд ГВС здания, если в задании указано что расход тепла на ГВС 250 кВт. И на какой расход считать на Т4? Или же в задании от ВК должна быть цифра в м3 на ГВС?

Спасибо.

Для ОВ понятно всё: (Q (кВт) *0,86)/ (tподача - t обратка)
AVPT
Для ГВС точно также, (Q (кВт) *0,86)/ (t гвс - t хвс).
Что касается расчета циркуляционного трубопровода ГВС, смотрите "Справочник по теплоснабжению, книга первая, под редакцией Щекина, 1976 г." на страницах 282-283.
sashok121
Цитата(AVPT @ 12.2.2016, 19:20) *
Для ГВС точно также, (Q (кВт) *0,86)/ (t гвс - t хвс).
Что касается расчета циркуляционного трубопровода ГВС, смотрите "Справочник по теплоснабжению, книга первая, под редакцией Щекина, 1976 г." на страницах 282-283.

Ну в принципе я так и думал - просто сомнения немного терзают по поводу tхвс.

Цитата(sashok121 @ 12.2.2016, 19:23) *
Ну в принципе я так и думал - просто сомнения немного терзают по поводу tхвс.

Просто немного не пойму. ГВС готовится в ЦТП. При расчете расхода тепла на первичный контур теплообменников для ГВС мы принимаем в расчете температуру 5 (холодная вода) и 65 (вода ГВС) - это понятно. Дальше от ЦТП горячая вода поступает в здание: почему мы опять при расчете учитываем tхвс?
Ernestas
Цитата(AVPT @ 12.2.2016, 20:20) *
Что касается расчета циркуляционного трубопровода ГВС, смотрите "Справочник по теплоснабжению, книга первая, под редакцией Щекина, 1976 г." на страницах 282-283.

Вот всегда интересовал вопрос - утруждают ли себя проектировщики этим расчетом? rolleyes.gif
Может циркуляционный трубопровод ГВС рассчитывают еще как-нибудь?
Теплый техник
Ну... расход рециркуляции ГВС принимается 30% от расхода на ГВС
Это нигде не прописано. Это из опытных данных.
Наша экспертиза всегда пропускает такие цифры.
Хотя можно сослаться на СНиП на автономные источники теплоснабжения, там написано, что рециркуляция ГВС = 10% от ГВС. Но этого очень мало.
ssn
а вы откройте СП по водоснабжению. и вы удивитесь, но расход циркуляции вычисляется а не принимается в % от Т3.
считаются тепловые потери труб ГВС, назначается температурный перепад (нормами регламентирован перепад в 10С) и зная мощность и перепад вычисляется расход.
именно так вычисляется мощность ГВС. на нагрев воды от начальной температуры до конечной, и плюс нагрев воды циркуляции на 10С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.