Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: адиабатный увлажнитель в ЧПЗ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
vlad799
Здравствуйте.

В памяти мелькает воспоминание, что где то запрет на использование оросительных камер для увлажнения чистых помещений (склад лекарств). Только пароувлажнение.

Перерыл нормативы - не нашел. Может я зря паникую???))

MMM
Не зря. Адиабата это всегда негигиенично, влажно. Плесень, микробы и прочую муть развести очень легко. А вытравить потом очень сложно. И не факт что удастся.
Поэтому только чистый пар
vlad799
Ну интуиция это хорошо, но норматив все таки лучше)))) а что не запрещено то разрешено, и сравнивая эл.нагрузку на увлажнение, убедить зака в применении пароувлажнителя практически не реально......
MMM
А что есть норматив, о том что нельзя разливать бензин в деревянном доме и поджигать его, что бы погреться? Это тоже гораздо дешевле, чем систему отопления делать.
Читайте нормативку по пунктам. Прямого заперта не найдете, но есть много косвенных указаний на качество воздуха подаваемого в чистое помещение и нормы про воздух в самом помещении и его контроле
coverart
А если применить много много ультрафиолета. Как думаете???
PS Давно вопрос интересует по адиабатному, да все объекта не попадалось поэкспериментировать.
coverart
Давно вопрос интересует по адиабатному, да все объекта не попадалось поэкспериментировать. Корячился один объект на наших уральских северах. Там система вентиляции была спроектирована и построена немцами(я так думаю), двигатель вентилятора был немецкий аж 1909 года. Дык увлажнитель/охладитель представлял из себя две сетки из нержи между которыми была набита стружка тоже из нержи. А ороситель представлял из себя несколько паралельных труб с дырочками, которыми орошалаль вся эта конструкция. Подача воды из ХВС, регулировалась крантиком. Так вот было. Но не срослось.
MMM
Цитата(coverart @ 27.2.2016, 20:24) *
А если применить много много ультрафиолета. Как думаете???

А вот стоит ли создавать проблему, что бы потом ее героически решать??!! И не факт что удастся ее решить на 100% в итоге.
На бумаге может все и гладко будет, но практика вещь капризная и не факт, что ваши теоретические решения сработают практически
Vik
В СНиПе "Учреждения здравоохранения" прописано, что в помещениях с нормированной относительной влажностью воздуха, увлажнение осуществляется парогенерационными установками.
Vano
в СП новом?
ashikhmin
СП 158.13330.2014

7.2.3.18 Относительная влажность воздуха в зимнее время в палатах, не указанных в 7.2.3.17, принимается в пределах 40%-60%. Для остальных помещений медицинских организаций относительную влажность воздуха следует принимать по ГОСТ 30494, СанПиН 2.2.4.548.

Во избежание роста микрофлоры в приточном воздухе в холодный период года, увлажнение воздуха следует осуществлять паром, приготовленным в электрических парогенераторах из воды питьевого качества.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.