Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Run Scene/save Scene
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Д.Митрий
Здравствуйте коллеги. Стоит задача реализовать возможность как запускать световые сцены, так и сохранять их.
На других объектах кнопочные выключатели настроены следующим образом: короткое нажатие - запуск сцены, длинное - сохранение сцены. Кто-нибудь может подсказать чем отличаются эти телеграммы? Нам нужно реализовать их на LogicMachine, может кто то уже делал нечто подобное?
Aurelius Marcus
Дим, посмотри здесь полезный ресурс по LM
Stem
При вызове сцен 1-64 в 1-но байтной телеграмме передается 0 - 63, для сохранения сцены соответственно 128-191.
leonid
Удивительно, что LM этого не умеет sad.gif

Полное описание формата телеграммы DPT_SceneControl - стр. 42 документа

Кнопки KNX при коротком нажатии выдают телеграммы вызова сцены (телеграмма 0...63), при длительном - сохранения (128...191).
Д.Митрий
Спасибо. Запустились с отправкой 0-63 и 128-191 соответственно.

Leonid, в лоджике действительно нет типа данных 18.001, но unsigned byte (05.1) вполне подошел.
leonid
нет типа данных 18.001, но unsigned byte (05.1) вполне подошел.

Формат передаваемого числа - 8 бит без знака. Все правильно.

Удивительно, что в LM не реализована такая функция в явном виде. На фейсбуке была небольшая дискуссия по этому вопросу и кто-то из разработчиков сразу рванул решать задачу какими-то сложным надуманными путями. На самом деле, в KNX эта задача решена с самого начала просто и без проблем.
И не одна эта задача решается передачей разных телеграмм при коротком/длительном нажатии на клавишу. Все это - стандартные решения KNX.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.