Добрый день. Есть 25-этажный жилой дом с Y-образным коридором. Общая длина коридора 70 метров, дверей для разделения коридора на зоны по 30 метров нету и архитектор категорически отказывается ставить. Согласно 4.16 ДБН В.2.2-15-2005 необходимо предусматривать одну шахту на 30 метров коридора. Как в моем случае рассчитать количество дыма, которое необходимо удалять и соответственно площадь шахт? Могу ли я количество дыма по формуле Gкл=А*Сум(Шдв ) * n_ *Кдв*(Ндв^3)^0,5 делить на 3 (количество шахт)?
timofeyprof
Цитата(casatik @ 22.3.2016, 17:04) *
Общая длина коридора 70 метров, дверей для разделения коридора на зоны по 30 метров нету и архитектор категорически отказывается ставить.

"не хочет - заставят, не умеет - научат" - в экспертизе, если ГИП/ГАП пропустит беспредел...
ИОВ
Расход дыма рассчитывается в жилье для каждого коридора длиной не более 30 м и ограниченного перегородками - так что делить расход нельзя.
Решение архитектора не соответствует нормам пож. безопасности - а все требования и рекомендации по противодымной защите относятся только к нормативным архитектурно-планировочным решениям. Исключением м.б. только СТУ для конкретного объекта. Поставьте в известность ГИПа официально (служебная записка). Беда в том, что все эти танцы с бубнами заканчиваются тем, что после замечания экспертизы архитекторы рисуют эти перегородки, а вот уже предусмотренные решения ОВ-шника могут не соответствовать вновь нарисованному.
Барабан
Согласно п. 7.8 СП 7.13130.2013 - Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора;

Согласно п. 7.4 СП 7.13130.2013 а) - Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией следует рассчитывать для каждого коридора длиной не более 60 м - в соответствии с подппунктами а) - г ) пункта 7.2;
ИОВ
ТС с Украины - у них несколько иные нормы. А для МЖД и у нас д.б. коридоры не более 30 м длиной по СП 1.
Барабан
Понял, спасибо!