Автономная система отопления с циркуляционным насосом (вахтовый посёлок).
На подаче давление держим в пределах 3.5-4.5 атм.
Первую половину отопительного сезона давление на обратке было ниже давления подачи на 1.1-1.2 атм.
Потом разница стала плавно нарастать, и сейчас уже составляет 2-2.1 атм.
Каковы возможные причины увеличения разницы давлений?
Цитата(NikolaiSany4 @ 23.3.2016, 5:06)

Автономная система отопления
Это в одном из домов?
Александр П.
23.3.2016, 7:17
Возможно засорение фильтра/грязевика на обратном трубопроводе. А где стоят манометры, по которым смотрите давление?
Цитата(NikolaiSany4 @ 23.3.2016, 5:06)

Автономная система отопления с циркуляционным насосом (вахтовый посёлок).
На подаче давление держим в пределах 3.5-4.5 атм.
Первую половину отопительного сезона давление на обратке было ниже давления подачи на 1.1-1.2 атм.
Потом разница стала плавно нарастать, и сейчас уже составляет 2-2.1 атм.
Каковы возможные причины увеличения разницы давлений?
Укажите цирк. расход в системе отопления в начале отопительного сезона и во второй его половине. Ответ будет очевидным.
NikolaiSany4
23.3.2016, 11:41
Автономная в том смысле, что это не городская ЦТП. То есть у нас своя небольшая котельная, с двумя котлами на ДТ и одним котлом на масле. Отапливаются двухэтажные жилые здания, одноэтажные административные здания и производственные цеха.
Фильтры стоят только в жилых двухэтажных зданиях. Общего фильтра на обратном трубопроводе нет.
Внутренний контур котельной отдаёт тепло во внешний контур через теплообменник.
Манометры установлены: 1. на подаче - около 7 метров трубы после циркуляционного насоса (5 из которых это вертикальный отвод); 2. на обратке - около 10 метров до теплообменника.
Цитата
Потом разница стала плавно нарастать, и сейчас уже составляет 2-2.1 атм.
Каковы возможные причины увеличения разницы давлений?
Публика согрелась и стала прижимать отопление. Вот и вся причина.
jupe5672
23.3.2016, 11:53
Цитата(Ludvig @ 23.3.2016, 15:49)

Публика согрелась и стала прижимать отопление. Вот и вся причина.
Возможны несколько причин:
1. Забиты фильтра на тепловых узлах домов;
2. Забита сама система отопления домов (вахтовый поселок - север? Там вода с таким содержанием железа, что можно красить заборы). Хотя теплообменники тоже бы забило напрочь;
3. Если установлена автоматика в ТП зданий, то она прижимает расход по Т наружнего (внутреннего) воздуха;
4. Неисправны манометры.
Циркуляционный (сетевой) насос стоит после теплообменника? Если "Да", то все вышесказанное имеет (может) место быть. Если "Нет" (до теплообменника, как и должно быть), то основная причина - забит теплообменник (т.е. манометр показывает давление перед ним). Схемку бы.