Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регуляторы переменного расхода воздуха во взрывозащищённом исполнении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
WasserWolf
В проекте заложены регуляторы переменного расхода воздуха во взрывозащищённом исполнении фирмы Trox. Но цена их космическая - типоразмер ф315 стоит почти 15 тыс. евро. за ОДНУ штуку!!!

Есть ли более дешёвые аналоги?

И вообще, неужели регулятор расхода воздуха является взрывоопасным оборудованием? Может быть можно в помещении в котором образуются взрывоопасные смеси поставить регулятор переменного расхода воздуха в обычном исполнении (тот же Systemair OPTIMA-R или OPTIMA-S) и просто хорошо заземлить его? Разница в цене выходит раз в 40!!!
WasserWolf
Выяснил важный момент, эти регулировочные клапаны будут находиться за пределами взрывоопасного помещения.

Появилась мысль взять обычный отечественный воздушный клапан во взрывозащищённом исполнении и перекинуть на него привод и датчики с регулятора расхода Systemair. Что скажете?
sisir
У нас на предприятие стоят простые регуляторы расхода воздуха, в помещении тоже образуются взрывоопасные смеси и не кто не предъявлял претензии. а привод на нем стоит белимо
Странная Белка
Возможно, клапаны установлены на системе, которая перемещает взрывоопасные смеси. Одна искра в незащищенном клапане и привет.

А когда рванет - претензии будут у прокурора.
Ludvig
А с пневмоприводом регуляторы не рассматриваете?
WasserWolf
Цитата(Странная Белка @ 29.3.2016, 11:52) *
Возможно, клапаны установлены на системе, которая перемещает взрывоопасные смеси. Одна искра в незащищенном клапане и привет.

В помещении образуется водород. Есть аварийная вентиляция включающаяся при опасной концентрации водорода.

Но откуда в заземлённом клапане может образоваться искра если привод и вся электрика снаружи?

Цитата(Ludvig @ 29.3.2016, 12:02) *
А с пневмоприводом регуляторы не рассматриваете?

Нет, только электропривод.

Пока склоняюсь к тому, что на притоке ставить обычные невзрывозащищённые регуляторы. Ведь водород никак не может попасть в приточку, которая будет работать постоянно, есть 100% резервирование.

На вытяжке если не будет иных вариантов - хочу перекинуть на взрывозащищённый воздушный клапан (от того же Лиссанта) привод, датчики с регулятора Systemair.
Странная Белка
QUOTE (WasserWolf @ 30.3.2016, 11:23) *
В помещении образуется водород. Есть аварийная вентиляция включающаяся при опасной концентрации водорода.

Но откуда в заземлённом клапане может образоваться искра если привод и вся электрика снаружи?

Если клапан стоит вне взрывоопасного помещения и на приточной системе, то можно поставить обычный - без взрывозащиты.
На вытяжке с водородом внутри помещения, у нас вся электрика Exd IIC, включая приводы.
WasserWolf
Цитата(Странная Белка @ 30.3.2016, 11:41) *
...На вытяжке с водородом внутри помещения, у нас вся электрика Exd IIC, включая приводы.

На вытяжке регуляторы расхода стоят вне помещения.
Странная Белка
QUOTE (WasserWolf @ 30.3.2016, 12:50) *
На вытяжке регуляторы расхода стоят вне помещения.

Кстати, как такое получилось? Помещения с выделением водорода нельзя ни с чем объединять и выброс обычно делают сразу на улицу.
ИОВ
Цитата(WasserWolf @ 30.3.2016, 12:50) *
На вытяжке регуляторы расхода стоят вне помещения.

СП 60
Цитата
7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:

а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
Странная Белка
Тут можно поспорить, что клапан - не оборудование, а элемент системы.
ИОВ
На что спорить будем? biggrin.gif
Цитата
7.8.1 Вентиляторы (в том числе канального типа), кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование) ...

tongue.gif bleh.gif
Странная Белка
Убедили laugh.gif