Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: авария горелки Ozterm Odg5/13
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
demastey
Добрый день уважаемые форумчане. У меня следующая проблема: горелка ozterm odg5/13. Топливо на бирке горелки gas g20. А горелка подключена к баллону с сжиженным газом каким заправляют автомобили.Вопрос может ли горелка работать на нем?
Моя задача запустить горелку на этом топливе. Баллон с максимальным давлением газа 6 бар. Поставил регулятор давления madas FR2LB04Z 110\0. При попытках зажечь горелку, она либо встает в аварию по истечении времени tsa, менеджер lme21.330c2; либо работает секунд 6, потом гаснет. Пламя разжигается всегда. Соотношение газ воздух перепробывал все позиции. Горелка одноступенчатая. Один раз удалось ее настроить, поработала включалась выключалась и работала по запросу, пламя нормально горело, но потом после перерыва 20 минут снова стала тухнуть. Менеджер выдает ошибку 2 раза моргая, означает нет пламени в конце времени безопасности. У кого могут быть какие мысли?
ссылка на описание горелки
http://www.oztermbrulor.com/odg5_13ozl.htm
http://www.oztermbrulor.com/odg5_13tek.htm
http://www.oztermbrulor.com/dogalgazdetay.html
den.mgn
Воздуху мало, вот и не горит. Голова у горелки должна быть G31, а не G20. А эту горелку перегреешь и выкинешь через полгода.
demastey
спасибо за ответ
tiptop
Цитата(den.mgn @ 27.3.2016, 11:33) *
А эту горелку перегреешь и выкинешь через полгода.

А из-за чего? Ведь у пропан-бутановой смеси примерно такая же жаропроизводительность, как и у метана.
demastey
производительность выше, воздуха для горения надо больше.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сжиженные_у...водородные_газы
воздуха нужно как минимум в 7 раз больше, судя по википедии


интересно, а электрод ионизации для горения метана подойдет для горения пропан-бутановой смеси?
tiptop
Цитата(tiptop @ 27.3.2016, 13:43) *
А из-за чего? Ведь у пропан-бутановой смеси примерно такая же жаропроизводительность, как и у метана.

Не, градусов на 100 повыше:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(demastey @ 27.3.2016, 13:53) *
воздуха нужно как минимум в 7 раз больше, судя по википедии

Не совсем так. Легко посчитать, что, например, для сжигания бутана нужно в 3,25 раза больше воздуха, чем для сжигания метана (теоретически).

Сорри за оффтоп.
demastey
Значит не удастся запустить с этим смешивающимся устройством?
tiptop
Цитата(demastey @ 27.3.2016, 17:39) *
Значит не удастся запустить с этим смешивающимся устройством?

Так горючие газы могут быть разными, а с воздухом они же смешиваются одинаково хорошо. Или нет? rolleyes.gif

У Weishaupt на одной и той же горелке можно разные газы сжигать...
tiptop
Цитата(demastey @ 27.3.2016, 9:32) *
Соотношение газ воздух перепробывал все позиции. Горелка одноступенчатая.

Газоанализатор использовали?
demastey
газоанализатором нужно работать когда она долго горит, а она тухнет через 3 секунды
tiptop
Цитата(demastey @ 27.3.2016, 9:32) *
Баллон с максимальным давлением газа 6 бар. Поставил регулятор давления madas FR2LB04Z 110\0.

Может быть, попробовать поставить где-нибудь после этого регулятора дроссельную диафрагму с отверстием диаметром миллиметров 8?

Для начала диск-завихритель лучше поставить в положение "Min".

Нажмите для просмотра прикрепленного файла