Доброго времени суток всем!
Возник вопрос касаемо совместной прокладки ГВС и ТС в ж/б канале. В СП 124.13330.2012 п 9.7 говорится "Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: водопроводами... Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями."
Таким образом, можно ли прокладывать Т1 и Т2 над Т3 и Т4 соответственно и проектировал ли кто-нибудь таким образом? В интернете и ТПРах смотрю - везде горизонтального типа совместная прокладка, а такого варианта не нашел. Хотелось бы прибегнуть к такому вероятному варианту ввиду не соблюдения нормативных расстояний между инженерными сетями по 42 СП.
timofeyprof
19.4.2016, 16:57
каналы бывают проходными и непроходными.
в проходных - и друг над другом и в ряд.
в непроходных - как проводить обслуживание и ремонт/замену?
Извиняюсь, внесу поправочку. В моем случае канал - непроходной.
Были у мосинжа давным давно такие серии, только вот в одном непроходном канале и не над друг другом. Ибо ГВС труба живет меньше, а закрыв её сверху ТС трубами мы перекрываем к ним нормальный доступ.
Правда серия старая, она уже может и не действующая. Согласовывалась Липовских, Нейманом и забыл его ФИО из МОЭКа(хороший дядечка) и они уже совсем в других местах.
ivan-l-ing
20.4.2016, 13:50
не переживай, в условиях города на несоблюдение нормативных расстояний до других инж ком. попросят их максимум чем нить защитить
а вот сеть так проложить в канале точно не дадут
timofeyprof
20.4.2016, 14:17
Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 21:08)

Правда серия старая, она уже может и не действующая. Согласовывалась Липовских, Нейманом и забыл его ФИО из МОЭКа(хороший дядечка) и они уже совсем в других местах.
в лучших мирах?
Цитата(timofeyprof @ 20.4.2016, 14:17)

в лучших мирах?
Да лан вам, живы они. В.М в каналстройпроекте у Малицкого. Нейман вроде на пенсии,хотя мож и работает где.а вот из Моэка, тот да, тот умер. Что ж так и не могу вспомнить фамилио, крутится на языке и все никак.
Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 13:50)

не переживай, в условиях города на несоблюдение нормативных расстояний до других инж ком. попросят их максимум чем нить защитить
а вот сеть так проложить в канале точно не дадут
Благодарю! И всем спасибо!