Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: полипропиленовые трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Лидия.
Добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, как выбирать толщину стенки полипропиленовых труб. есть таблица, где приводится соответствие PN и SDR, так, например, PN16=SDR7,4 (выдерживает Т до 60С, подходит для ХВС и ГВС) PN20=SDR6 (Т до 80С - для ГВС). А по ГОСТ32415-2013 (взамен ГОСТР 52134-2003) для полипропиленовых труб понятие номинальное давление уже не применяется. Как Вы подбираете?
Водяной
PN 10-16 - холодная вода
PN 20 - горячая вода
PN 25 - горячая вода, где требуются малые деформации, либо температура более 60 градусов ГВС
SV_vrn
Цитата(Водяной @ 30.4.2016, 20:43) *
PN 10-16 - холодная вода
PN 20 - горячая вода
PN 25 - горячая вода, где требуются малые деформации, либо температура более 60 градусов ГВС


смысл вопроса ТС - в том, что по новому ГОСТ нет никаких PN при обозначении труб.

http://www.proaquasystem.ru/news/81/ неплохая статья об этом

грубо говоря мы используем так:

быший PN10 - PP-R SDR11/S5

быший PN20 - PP-R SDR6/S2.5

быший PN25 - PP-R SDR5/S2

для ХВС используем PP-R SDR11/S5, для ГВС разводок - PP-R SDR6/S2.5, для стояков ГВС - PP-R SDR6/S2.5 армированные либо PP-R SDR5/S2 чтобы компенсаторов поменьше делать, если компенсаторы не критичны эстетически - то просто PP-R SDR6/S2.5
Лидия.
SV_vrn, большое спасибо за ответ!
читала, что PN 10 SDR11 используется до 9 этажей. у меня в основном больше 16 этажей, значит для ХВС надо использовать SDR6 (без армирования).
А какое армирование лучше всего применять? Армированные стекловолокном - пропускают кислород (может это не так критично, как в отоплении, но все таки это, наверное, нанесет вред в случае использования стальных теплообменников). Армирование алюминием защищает от кислорода и от расширения. Второй вариант более трудоемок, т.к. надо зачищать трубу от фальги.
Meleon
трудоемок, но зато этот вариант лучше.
nikola12
А можно тоже вопрос по полипропиленовым трубам, дело в том что срочно нужно покупать трубы марки PN16, но не могу никак узнать какое давление они выдержуют, до скольких атмосфер? Кто знает, ответьте.
Fisher155
Цитата(nikola12 @ 4.5.2016, 20:36) *
А можно тоже вопрос по полипропиленовым трубам, дело в том что срочно нужно покупать трубы марки PN16, но не могу никак узнать какое давление они выдержуют, до скольких атмосфер? Кто знает, ответьте.

Первая ссылка в гуле rolleyes.gif
PN 16 - макс. рабочее давление 16 бар или 16 атм или 160мвст или 1,6 мПа или и т.д.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.