Полная версия этой страницы: СП 7.13130.2013 Требования пожарной безопасности, пункт 6.11
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
konst@ntin
Доброго времени суток!!!

Прошу опытных внести ясность в трактовку пункта 6.11 СП 7.13130.2013, а именно:

6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия.

Суть вопроса: Клапан установлен на 50см от перекрытия, необходимо ли произвести устройство изоляционного слоя огнезащитой до заслонки клапана, или же данный пункт подразумевает изоляцию по фланец воздуховода с клапаном? Обеспечит ли такой вариант тот самый требуемый предел огнестойкости? прокладка между клапаном и воздуховодом - обычная резинка. Клапан естественно с сертификатом соответствующего предела огнестойкости.



Интересует именно соблюдение данного пункта, то что где то как то когда то сдавал объекты без огнезащиты без клапанов и без вентиляции в целом это понятно.

Спасибо!
timofeyprof
см. паспорт на клапан - требования к монтажу. например:
http://air-ned.com/pdf/pass_27.pdf
konst@ntin
Спасибо!