Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточка Vts
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Alex1212
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Опишу суть проблемы: есть приточная система VTS,введенная в эксплуатацию в декабре 2015г. Щит VS 40-150 CG Optima Sup, частотник LS iG5A, панель HMI Optima. Аппликация автоматики NS5, водяной нагрев, фреоновое охлаждение. Машина обвязывалась и запускалась лично мной. 4 месяца проработала без проблем, но в начале мая с места стали сообщать о постоянных ошибках, в основном
А50 и А14( по несколько раз в день). Подъехать получилось только сегодня. Машина была уже мертваsad.gif

Панель Optima висит на начальной заставке, на нажатие любых кнопок реакции нет, на плате в щите постоянно горит светодиод alarm, сом- не мигает. Понятно, что связи по модбасу нет, но причина осталась загадкой. Сброс к заводским параметрам через дипы на плате щита результата не дал, всё осталось в том же состоянии. Частотник пришлось перепрограммировать на ручное управление, чтобы организовать приток воздуха, но это полумеры.
Хотел узнать, кто-нибудь сталкивался с подобным? У меня,именно по VTS, опыта не особо много( это моя 3 их приточка).Что могло выйти из строя и почему?И можно ли попробовать что-то сделать или отправить всё в утиль? http://forum.abok.ru/uploads/style_emotico.../helpsmilie.gif
Din1970
Причина в том, что в начале мая стало тепло. В приточку, какой-то "специалист" полез подкрутить параметры, результат немного предсказуем.
Начни с DIP переключателей панельки. Посмотри в каком положении. Там есть положение "загрузка проекта", доступ к "системным настройкам"
http://www.owen.ru/uploads/sp3xx._rukovodstvo_iekspluatacii_[2062].pdf (стр12)
Alex1212
Дипы на плате контроллера в нужном положении- первый ON остальные три OFF. У меня подозрение, что по каким-то причинам вышла из строя сама выносная панель Optima...или, что хуже, сам контроллер. А это ,увы, пахнет заменой оборудования, на что заказчики идут неохотно. Жаль нет под рукой второй панели для проверки. Хочешь,не хочешь, но скорее всего придется обращаться в сервисную службу VTS, а их политика известна - заказывайте вызов специалиста для диагностики и всё такое.
Возможно ли ,что слетела прошивка в контроллере или панели? Если не ошибаюсь, панель должна видеть даже не сконфигурированный контроллер или нет?
Alex1212
[quote name='Din1970' date='9.5.2016, 17:30' post='1207801']
Причина в том, что в начале мая стало тепло. В приточку, какой-то "специалист" полез подкрутить параметры, результат немного предсказуем.
Вряд ли кто-то приложил руку. Это ресторанчик, более того все существенные настройки и сервисное меню у VTS запаролены, пользователю доступно только изменение приточной температуры и скоростей вентилятора. Из меню пользователя невозможно так "убить" машину. Повторюсь, нет связи щита и выносной панели вообще, проковырялся сутки, но так и не продвинулся в решении этого вопроса. Единственное, что удалось выяснить, что все началось после неоднократных аварийных отключений питания с работающих машин( электрики делали какую-то замену оборудования в ГРЩ).
Din1970
А пробовали модбас шину прослушать? Взять преобразователь USB\485 слушалку модбас и посмотреть идут ли посылки по шине. По идее кто-то или панелька или контроллер, должны что-то слать (опрос аналоговых сигналов тот же). Так выяснить кто же не работает, контроллер или панелька.
Alex1212
К сожалению не располагаю таким оборудованиемsad.gif Но наверное, если бы активность на линии была индикатор COMM это отобразил. В штатном режиме он постоянно мигал, показывая обмен пакетами между контроллером и периферией. А сейчас просто глухо. Скорее всего скачки напряжения сыграли фатальную роль, т.к. до них установка работала, как часы, никаких сбоев по интерфейсу не было. За зиму пару раз вставала по угрозе заморозки, и то из-за недогрева теплоносителя. А тут полный ступор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.