Добрый день всем. В общем есть вытяжной короб сечением 1600х600, размещен в покрасочной камере по всей ее длине. к нему подключается воздухообрабатывающий агрегат. Врезка смещена от центра. Вопрос в том как сделать так чтобы уровнять воздухозабор по всей длине короба?
Skaramush
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!


При чём тут дроссель клапан, сможете пояснить???

Открываете, к примеру, книгу Талиева "Аэродинамика вентиляции" и штудируете главы по воздуховодам равномерного всасывания.
slava856
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 16:04) *
При чём тут дроссель клапан, сможете пояснить???

Открываете, к примеру, книгу Талиева "Аэродинамика вентиляции" и штудируете главы по воздуховодам равномерного всасывания.

Просто изначально я думал сделать что-то вроде дроссель-клапана, чтобы уменьшить расход воздуха на короткой ветке. Да и сам заказчик это говорил. Можно конечно сделать решетки разного сечения, но уверен что заказчика это устроит. Вот надеялся что кто-нибудь предложит что нибудь необычное.
Skaramush
Если нужно уравнять расход по всей длине, то только воздуховод равномерного всасывания, один из вариантов, а их там несколько. в том числе и с отверстиями равного сечения.