Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Длина ввода водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ВКшник
Коллеги, какова максимальная длина ввода водопровода с точки зрения нормативов и удобства эксплуатации?
Смотрите прилагаемый файл.
nagger
Не нормируется.
ВКшник
Цитата(nagger @ 17.5.2016, 17:34) *
Не нормируется.

С точки зрения удобства обслуживания ,может есть какие то "неписанные правила"?
В институте объясняли, что больше 25 м не делать, чтобы если что удобно было сантехнику бежать отрубать ввод.
Sanitar
Цитата(ВКшник @ 17.5.2016, 17:57) *
С точки зрения удобства обслуживания ,может есть какие то "неписанные правила"?
В институте объясняли, что больше 25 м не делать, чтобы если что удобно было сантехнику бежать отрубать ввод.

Сантехник крутит задвижки на вводе. В колодцах арматурой водоканал заведует.
Elenk_@
Цитата(Sanitar @ 18.5.2016, 12:20) *
Сантехник крутит задвижки на вводе. В колодцах арматурой водоканал заведует.

когда задвижки на вводе (в здании) в непотребном состоянии, то сантехник лезет в колодец ... ибо как то перекрыть воду надо
палычъ
вечная память
ВКшник
Цитата(палычъ @ 18.5.2016, 16:41) *
вечная память

кому!?, сантехнику!
Aerl
Нормально все, делайте так. Если уж хотите чтобы сантехник меньше бегал, сделайте бесколодезную врезку а на границе участка поставь бесколодезную задвижку. Вообще смысла нет городить 2 колодца с задв. на тупиковой линии в 50м

Нормально все, делайте так. Если уж хотите чтобы сантехник меньше бегал, сделайте бесколодезную врезку а на границе участка поставь бесколодезную задвижку. Вообще смысла нет городить 2 колодца с задв. на тупиковой линии в 50м
инж323
Есть такая штука- ПП РФ 644 и согласно ему граница балансового разграничения( по условия исполнения договора подключения в т.ч и ПП РФ 499(495- не помню точно номер)) будет на стене здания. вариант- на фланцах вводных задвижках. ссыль на неисправность головных... ну . так и дом может рухнут пока слесарь найдет колодец "не свой", да и лезть туда в одиночку ему нельзя( чужой он там, и еще и ТБ).
50 метров... ну и нормально. скорее тоже поддержу безколодезную на ответвлении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.