Добрый день!
Возник вопрос по противодымной вентиляции торгового зала крытого рынка.
Есть объект, крытый рынок, на первом этажа располагаются торговые ряды и павильоны. Второй этаж это только павильоны. Сложность заключается в том что бы учесть количество дыма перетекающее с первого этажа на второй через проёмы второго света ( 17,4х17,4 метра два штуки).
Так как этажа два то использование методик расчёта атриумов недопустимо (архитекторы всё же настаивают что атриум это 3 и более этажей). Думал выполнить расчёт по АВОКовской методике для каждого этажа отдельно, во время пожара отгораживать пространство второго света шторами противопожарными, но заказчик против.
Если считать сначала ДУ этажа по формуле (6) из Р НП "АВОК" 5.5.1-2014, а потом определять массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей для случая когда пожар на полу под навесом (8), то получается совсем дикие вещи! Расход дыма который перетекает во второй свет превосходит количество дыма первого этажа в 8-10 раз!
При аналогичном расчёте по методике ВНИИПО картина остаётся та же самая, но с меньшими расходами воздуха и какой то совсем низкой температурой продуктов горения Tsm=358 К (да-да градусов Кельвина, а не Цельсия).
Подскажите, что я делаю не так и всё же какими алгоритмами пользоваться? Как считать двусветное пространство которое точное не атриум?