Здравствуйте!
На выключателе B.IQ multifunction RTR + display V2 161302 есть уставка температуры,на дисплее... Setpoint Temperature
Но встала задача, чтобы у трех выключателей сразу эта уставка если меняется на одном - меняться на всех...
Я всем этим 3 параметрам включил параметр Чтение. И в мониторинге он у всех реально меняется при изменении на одном. Но на дисплее температура меняется только на том, на котором нажиаешь...
Можно ли как-то решить эту пролблему?
спасибо!
Здравствуйте!
Если у Беркера все также как у остальных немцев, то текущая уставка вычисляется исходя из базовой, режима и коррекции(или сдвиг) уставки. нажимая на кнопки на выключателе, Вы меняете коррекцию уставки. Это скорее всего. Разберитесь с параметрами этих объектов и их отправкой. готовую текущую уставку термостаты обычно не принимают к исполнению.
То есть то, что я связал их три через готовую Setpoint Temperature может не давать результата?
Меня смущает что если я тестовым групповым адресом их опрашиваю -у всех одна уставка. А на дисплеях три разных...
попробуйте через setpoint shift и setpoint shift feedback в трех групповых адресах.
Current setpoint shifting и presetting setpoint shifting которые?
или это не то?
Цитата(Kislez @ 30.5.2016, 22:43)

Здравствуйте!
параметрам включил параметр Чтение.
Если речь о флаге Чтения.
Он дает возможность Читать состояние объекта. Чтобы в этот объект что-то писалось, надо выставить флаг Запись.
НО! Как Вам советуют (в общих чертах) - разберитесь с имеющимися объектами и их назначением. Как правило, такая задача предполагается стандартной и для ее решения изделия имеют все необходимое. Правильно лишь все склеить
Цитата(leonid @ 31.5.2016, 9:35)

Если речь о флаге Чтения.
Он дает возможность Читать состояние объекта. Чтобы в этот объект что-то писалось, надо выставить флаг Запись.
НО! Как Вам советуют (в общих чертах) - разберитесь с имеющимися объектами и их назначением. Как правило, такая задача предполагается стандартной и для ее решения изделия имеют все необходимое. Правильно лишь все склеить

да я уже все флаги включил))
я пока вроде бы перепробовал все настройки
я читаю в мониторинге сетпоинт всех, они на одном групповом адресе естественно, у всех одна температура - почему и как изменить температуру на дисплее двух - никак не выходит...
Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting
Цитата(Kislez @ 31.5.2016, 9:39)

да я уже все флаги включил))
я пока вроде бы перепробовал все настройки
я читаю в мониторинге сетпоинт всех, они на одном групповом адресе естественно, у всех одна температура - почему и как изменить температуру на дисплее двух - никак не выходит...
НЕ ТРОГАЙТЕ флаги. Разбирайтесь с объектами и параметрами. Книжку откройте! (первым делом!)
Цитата(MVI @ 31.5.2016, 10:40)

Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting
я их сделал крест на крест! вроде на двух заработало, а третий не получает от двух других уставку...
настройки 1 в 1 у всех трех
4ertjaga_88
31.5.2016, 20:27
А там не может быть,что есть входные и выходные уставки....? Как правило,если хочешь поменять уставку удалённо (не с термостата),то надо записывать в input....а current это уже выходные объекты связи
Melnikov
31.5.2016, 22:07
Интересно а чем управляют эти три терморегулятора?
Это температура в одном помещении?
Температуры в разных помещениях? и много других вариантов комбинаций( 3^3=27).
Если задача - "креативно" дублировать показания показания термостатов - это одно решение.
Если "строем" управлять температурой в изолированных помещениях - другое.
Определитесь с первичной технологией и как настроить термостаты сразу станет ясно.
Для справки: наличие более чем одного интеллекта управляющего одним объектом - источник неизбежного конфликта (аксиома ТАР). Всегда должен быть мастер, все остальные - ведомые.
Цитата(Melnikov @ 31.5.2016, 22:07)

Интересно а чем управляют эти три терморегулятора?
Это температура в одном помещении?
Температуры в разных помещениях? и много других вариантов комбинаций( 3^3=27).
Если задача - "креативно" дублировать показания показания термостатов - это одно решение.
Если "строем" управлять температурой в изолированных помещениях - другое.
Определитесь с первичной технологией и как настроить термостаты сразу станет ясно.
Для справки: наличие более чем одного интеллекта управляющего одним объектом - источник неизбежного конфликта (аксиома ТАР). Всегда должен быть мастер, все остальные - ведомые.
просто на три помещения небольших один кондиционер, и на него 3 выключателя
хотят чтобы со всех трех можно было поменять ему температуру
Melnikov
31.5.2016, 23:07
Это упрощает задачу. Сделайте управление с одного термостата кондиционером. А с двух других отправляйте на него только значение текущей уставки, кстати на этих двух тоже не забудьте включить помимо флага "Т" еще и "W", чтоб параметр прописывался синхронно на всех трех, независимо где вы двигаете уставку в ручную. Не забудьте выключить режимы регулирования в ведомых или загнать их за пределы мастера, чтоб они не дергали уставку при смене режимов ночь и комфорт. Ну как то так, делал аналогичное решение с тремя регуляторами в одном помещении, работали и внешне все красиво.
Цитата(Melnikov @ 1.6.2016, 0:07)

Это упрощает задачу. Сделайте управление с одного термостата кондиционером. А с двух других отправляйте на него только значение текущей уставки, кстати на этих двух тоже не забудьте включить помимо флага "Т" еще и "W", чтоб параметр прописывался синхронно на всех трех, независимо где вы двигаете уставку в ручную. Не забудьте выключить режимы регулирования в ведомых или загнать их за пределы мастера, чтоб они не дергали уставку при смене режимов ночь и комфорт. Ну как то так, делал аналогичное решение с тремя регуляторами в одном помещении, работали и внешне все красиво.
но когда я связывал их сетпоинт при задании уставки у меня начинало когбасить все, и мгновенно выходило из режима задания, только отпустишь палец если
как это можно исправить?
или я чтото не так связал?
Цитата(Melnikov @ 1.6.2016, 0:07)

Это упрощает задачу. Сделайте управление с одного термостата кондиционером. А с двух других отправляйте на него только значение текущей уставки, кстати на этих двух тоже не забудьте включить помимо флага "Т" еще и "W", чтоб параметр прописывался синхронно на всех трех, независимо где вы двигаете уставку в ручную. Не забудьте выключить режимы регулирования в ведомых или загнать их за пределы мастера, чтоб они не дергали уставку при смене режимов ночь и комфорт. Ну как то так, делал аналогичное решение с тремя регуляторами в одном помещении, работали и внешне все красиво.
ну т е какая ситуация - чтобы мне убрать режим регулирования в двух других мне надо отключить уравление температурой, но тогда я уже и уставку не смогу на них менять...
С уставками (Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting ) не получается?
Цитата(MVI @ 2.6.2016, 14:28)

С уставками (Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting ) не получается?
ну если их все 3 делать могущими управлять - начинается неадекватная установка уставки
а вот я попробовал сделать 1 главным - теперь на двух других вообще нельзя задавать уставку на дисплее, хотя я поставил Complete Operation
сколько групповых адресов?
Цитата(MVI @ 2.6.2016, 14:41)

сколько групповых адресов?
ну я тестирую на 2 выключателях
отключил на втором управление температурой, пропали соответственно управление уставкой, шифтинг и фидбек шифтинга
потом включил на нем функцию extension
соединил value на мастере и фидбек на шифтинге, и наоборот
но несмотря на то что я поставил complete управления кнопками дисплея - у меня на extension при нажатии на кнопки задания уставки - ничего не происходит
не пойму - что я не включил??? больше вроде нечего...
Объект "Current setpoint" не читает, даже если установить флаги. Он служит только для отсылки текущей уставки в шину. Текущая уставка = базовая уставка (объект "base setpoint") + смещение (объект "shifting").
Объект "Base setpoint" может принимать значения из шины. Какое значение при этом будет принимать "Current setpoint" - зависит от ваших настроек.
Исходя из этого и стройте свой эксклюзивный алгоритм

А вообще, как писали выше, должен использоваться единственный термостат как Master, а остальные как Slave.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.