Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование Насосной станциии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
svetlana_nikolaevna
Добрый день! проектируем насосную станцию для отвода хозбытовых стоков.

Есть 2 прудика: В первом грязная вода отстаивается сливается во второй. Из второго берут на цикл.
со временем Из 2-го надо будет удалять грязную воду вместе с илом. (по средствам напорного трубопровода)

вопросы:
1) какую "КНС" лучше сделать? в сухом помещении, мокром. С погружными или всасывающими насосами?
2) В камере подключения с существующим напорным коллектором, что кроме обратных клапанов предусмотреть?
Водяной
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 8.6.2016, 11:56) *
Добрый день! проектируем насосную станцию для отвода хозбытовых стоков.

Есть 2 прудика: В первом грязная вода отстаивается сливается во второй. Из второго берут на цикл.
со временем Из 2-го надо будет удалять грязную воду вместе с илом. (по средствам напорного трубопровода)

вопросы:
1) какую "КНС" лучше сделать? в сухом помещении, мокром. С погружными или всасывающими насосами?
2) В камере подключения с существующим напорным коллектором, что кроме обратных клапанов предусмотреть?

Расход какой перекачки? И не хоз-быт наверное или очищенный хоз-быт
svetlana_nikolaevna
Расход 40 м/куб. час
насчет очистки спорно. ил же будет.
Aerl
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 8.6.2016, 16:40) *
Расход 40 м/куб. час
насчет очистки спорно. ил же будет.


Я бы делал с погружныим насосиками, ил то по тяжелее воды будет
Водяной
С таким расходом лучше погружные ИМХО
Значительно дешевле, сейчас много решений, обслуживаются нормально
svetlana_nikolaevna
Еще вопросы:
как организовать учет
и что предусмотреть в камере подключения кроме клапанов?
Водяной
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 8.6.2016, 19:06) *
Еще вопросы:
как организовать учет
и что предусмотреть в камере подключения кроме клапанов?

Учет на напорных ветках (или ветке, в зависимости от категории системы канализации) в колодце после КНС
Чисто по технике, лучше ультразвуковые накладные счетчики. Нет контакта со средой, легко снимаются на поверку
Обратные клапаны обычно в КНС, да посмотрите каталоги насосных, полно же в инете
Насчет врезки в старый напорный не понятно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.