Ольга и Аня
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в справочнике проектировщика под ред. Староверова,1978г.
в главе 6 (вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий, прописано, что
"Вытяжку из гардеробных при производственных процессах групп IIIа и IIIв отсос воздуха не
менее 25 м3/ч из каждого шкафчика".
В новой редакции справочника данного пункта нет и СНиПе 2.09.04-87 тоже нет.

Теперь вытяжку из шкафчиков для спецодежды отдельно не делаем?

У нас нас раньше практиковалось,
вытяжку для душевых брать 75м3/ч на оду сетку, в гардеробных из каждого шкафчика спецодежды вытягивать 25м3/ч,
а приток подавать в гардеробную (компенсируя вытяжку из душевой и гардеробной).


Теперь по СНиПу 2.09.04:

-для душевой, как и раньше, притока -нет, а вытяжка 75м3/ч* n, где n- количество душ. сеток;

-для гардеробной спецодежды при душевой с полным переодеванием работающих
вытяжка в размере 5-ти крат. воздухообмена (Lвытяжки=5хVпомещения),
а приток должен компенсировать втяжку из душевых плюс 5-ти крат. воздухообмен (Lпритока= 5*Vпомещения+ 75*n).

Я правильно расписала воздухообмен в гардеробной и душевой?

Получается отдельно от шкафчиков не надо удалять воздух, если это не шкафы для сушки спецодежды?

Composter
Приветсвую Вас , посланники из прошлого!
В наше время действует СП 118.13330.2012 и СП 44.13330.2011 .в первом вам помежет Таблица К.2 , а во втром таблица 12
Ольга и Аня
Спасибо за совет.

Только в СП 118.13330.2012 приложение К исключено.

А по СП 44.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.09.04)
я правильно расписала воздухообмен в гардеробной и душевой?