Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в справочнике проектировщика под ред. Староверова,1978г.
в главе 6 (вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий, прописано, что
"Вытяжку из гардеробных при производственных процессах групп IIIа и IIIв отсос воздуха не
менее 25 м3/ч из каждого шкафчика".
В новой редакции справочника данного пункта нет и СНиПе 2.09.04-87 тоже нет.
Теперь вытяжку из шкафчиков для спецодежды отдельно не делаем?
У нас нас раньше практиковалось,
вытяжку для душевых брать 75м3/ч на оду сетку, в гардеробных из каждого шкафчика спецодежды вытягивать 25м3/ч,
а приток подавать в гардеробную (компенсируя вытяжку из душевой и гардеробной).
Теперь по СНиПу 2.09.04:
-для душевой, как и раньше, притока -нет, а вытяжка 75м3/ч* n, где n- количество душ. сеток;
-для гардеробной спецодежды при душевой с полным переодеванием работающих
вытяжка в размере 5-ти крат. воздухообмена (Lвытяжки=5хVпомещения),
а приток должен компенсировать втяжку из душевых плюс 5-ти крат. воздухообмен (Lпритока= 5*Vпомещения+ 75*n).
Я правильно расписала воздухообмен в гардеробной и душевой?
Получается отдельно от шкафчиков не надо удалять воздух, если это не шкафы для сушки спецодежды?