Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы со стяжкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
eklmneka
Добрый день, уважаемые коллеги!

В помещении с размерами 7х3,5м смонтирован теплый пол. Труба применена металопластиковая ф16х2 с шагом 200мм. Т.к. расстояние до коллектора большое, в помещении предусмотрено 4 контура. Размотка улиткой. Демпферная лента укладывалась только по периметру. Залили стяжку 80мм толщиной. Далее стяжка сохла 1,5 месяца. После запуска теплого пола, через недели 2 – 2,5, образовалось большое количество трещин. Большая часть трещин находится примерно в местах разделения контуров теплого пола в рамках одного помещения. Сейчас система отопления уже месяца 1,5 -2 не работает. Но когда теплый пол был включен наблюдался подъем стяжки в местах трещин . Местами до 2 см на погонный метр. Клали трех метровый уровень и замеряли.
В чём думаете причина такого поведения стяжки и что делать?
Барабан
Может, быть сразу дали максимальную температуру воды в пол. А надо постепенно, по крайней мере, у меня в практике было такое. Потом монтажники затирали щели в стяжке.

Или неравномерно запускали контура - если трещины, в местах разделения контуров..
инж323
И без ТП такую площадь стоило б разделить температурным швом пополам.......
А так контур ТП похоже не даст пропилить сейчас такой шов, не повредив трубы, да и шов посреди контрура ТП странен?
eklmneka
Для наглядности прикрепляю проект раскладки теплых полов
coverart
Когда заливали стяжку, трубы под давлением были? И выложите проект в pdf пожалуйста.
eklmneka
Прикрепляю проект. Да, трубы были под давлением.
abakyt
Толщина теплоизоляции не слишком большая? Обычно делаем 2-3 см, затем сетка мак. А на разрезе не показано, за что крепится теплый пол? Площади в 100м2 заливали и сверху плитка, и ничего вроде не трескалось
timofeyprof
зря армирующую сетку не положили
Arkadii
Цитата(timofeyprof @ 6.7.2016, 13:23) *
зря армирующую сетку не положили

Однозначно.

Так же проблемы могут быть из-за расположения трубы не в стяжке, а между стяжкой и утеплителем
и возможно качество цемента, заполнителей, уход при схватывании ...