Добрый день, господа!
НЕ могу найти описание настройки для подключения к pco2 дополнительного терминала\дисплея. В кратце там необходимо настроить адреса, однако методом тыка не нахожу подходящего меню. доп дисплей - саrel pcot. служба поддержки карел уже неделю высылает тех.док.
Держите мануал.
Вкратце, если не изменяет память
-Подсоединить дисплей к порту pLAN
-Выставить на дисплее адрес 0
-Перезагрузить и войти в режим конфигурирования терминалов
-Если один дисплей уже есть, он будет указан в пункте Trm1, укажите в Trm2 другой адрес
-Перегрузите, выставьте на дисплее адрес, заданный в Trm2
Как-то так.
Упс, все выше сказанное для дисплея PGD1, с PCOT не сталкивался, выкладываю только мануал
Адрес у РСОТ выставляется диппереключателями.