Установленны огнезадерживающие клапана на системы вентиляции за противопожарную перегородку,то есть привод вынесен за стену заподлицо. По паспорту часть коробки с приводом должна утапливаться в стену. Нашёл по нормативам, что данная установка не запрещена.но предусмотрена обмотка данного участка негорючим материалам по типу мин.ваты. Ей мотать не совсем удобно может подскажет кто-то делал более удобный материал либо способ устранения данной проблемы
МБОРом мотать за потолком где +100500 коммуникаций кабельных лотков и.т.д.? Я имелл ввиду может есть мастичная лента огнеупорная или что-то в этом роде