Цитата(slaventus1972 @ 12.8.2016, 0:12)

Только про рег. уровень можете разжевать? Или ткнуть куда носом
Про регулирующий уровень - вряд ли что-то расскажу, пусть другие вам помогут.
Может про регулирующий объём ?
Цитата(slaventus1972 @ 12.8.2016, 0:12)

Опять же со стадии "П" при пожаре предполагается подпитка резервуаров из резервной скв (с целью уменьшения габаритов РЧВ). Но, я смотрю по технологической схеме, подпитка идет мимо очистки. Думаю, так нельзя. А, если так, то получается все оборудование подобрано не правильно(по производительности).
Правильно я рассуждаю?
Если система водоснабжения 1 или 2 категории, то допускается учитывать подпитку во время пожаротушения. Предполагаю, что вас 3, выводы делайте сами.
Но если у вас
водозабор отвечает требованиям 1 или 2 категории, в том числе по надёжности электроснабжения - то допускается учитывать подпитку. Но она должна осуществляться рабочими насосами и , конечно же,
не мимо очистки.
Так что ваши рассуждения, что оборудование по производительности подобрано не правильно - верны.
Вопрос к вам - а стадия "П" утверждена ?
Цитата(Водяной @ 12.8.2016, 9:04)

Мимо очистки идёт байпасная линия. Она, как правило, закрыта. А так, вода из скважин идёт через фильтры.
О том, что допускается байпас мимо очистки - ссылку в студию.