Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
svetlana_v
Был произведен расчет по зданиям промышленных предприятий см прикрепленный файл.
Пришли замечания от экспертизы, о том что часовые расходы воды по зданиям не могут быть больше суточных. Подскажите в чем может быть ошибка?
А так же при расчете требуемого напора на вводе в здание, свободный напор был принят 5 м.в.ст, как можно обосновать это решение ссылаясь на СП ?
Aerl
Цитата(svetlana_v @ 14.8.2016, 19:15) *
Был произведен расчет по зданиям промышленных предприятий см прикрепленный файл.
Пришли замечания от экспертизы, о том что часовые расходы воды по зданиям не могут быть больше суточных. Подскажите в чем может быть ошибка?
А так же при расчете требуемого напора на вводе в здание, свободный напор был принят 5 м.в.ст, как можно обосновать это решение ссылаясь на СП ?


На счет напора, либо ищете паспорт сан тех прибора где написано что минимальный напор 5м, либо берете в расчет 20м, как в СП написано. По расходам такое бывает, попробуйте в ручную пересчитать по другой методике. Поищите в поиске, все это обсуждалось много раз.
Ferdipendoz
В расчёт вникать не стал пока. Но напор воды 5 метров на вводе - смелое решение. Его вы приняли или кто? Если вы, то зачем?
При напоре на вводе 5 метров - до прибора, хоть вывернись наизнанку, 5 метров не дойдёт )