Полная версия этой страницы:
Аварийный сброс канализации
Инженер ОВК
31.8.2016, 7:47
Добрый день. Подскажите возможен ли аварийный сброс канализации с накопительных емкостей в ручей неопределенного назначения. В пособии к СНИП 11-01-95 "Охрана окружающей среды" ничего не нашла. Подскажите норматив о возможности или невозможности такого сброса.
п.4.17 СП32 - с кем согласовывать решения.
п.4.19 СП32 - требования по надежности системы. И, если раньше говорилось в СНиП про выпуск аварийный, то теперь - устройство аварийных емкостей с последующей откачкой в нормальном режиме.
dvortsov
14.8.2017, 11:25
Дабы не плодить тем, спрошу здесь!
Коллеги, в процессе согласования НДС получили замечание об отсутствии данных о вероятности залповых и аварийных сбросов в водные объекты, требуемые п. 6.2 СанПиН 2.1.5.980-00. Так же требуют планы противоаварийных мероприятий по МУ 1.1.724-98. У нас стоит обычный ЛОС на 330 м3/сут (Эколос МБР-330), соответственно химии типа хлора там нет. Кто-то сталкивался с подобным? Есть ли какая методика подсчета аварийных сбросов и вообще это расчет количественный или так типа "низкая я так думаю"?