Полная версия этой страницы: Устройство полов во взрывоопасных помещениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
GUP_1978
Добрый день. Если кто знает - какими должны быть полы во взрывоопасных помещения? Должны ли они быть искронедающими? Вроде как должны быть електропроводными для отвода статики. Никак не могу найти норматив, прописывающий такие требования.
ИОВ
См. п. 5.13 СП 29.13330.2011
timofeyprof
Цитата(GUP_1978 @ 15.9.2016, 23:28) *
Добрый день. Если кто знает - какими должны быть полы во взрывоопасных помещения? Должны ли они быть искронедающими? Вроде как должны быть електропроводными для отвода статики. Никак не могу найти норматив, прописывающий такие требования.

нужны минеральные составы для промышленных полов. искать по фразе "безыскровый антистатический самовыравнивающийся пол" (производителей не рекламирую)