tokarevps
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, подобрать ключ для ECL 310.
Регулируется отпуск теплоты в один контур системы отопления. Зависимое присоединение к тепловым сетям. Вроде бы, подходит ключ А 230.1b, но в УУ не предусмотрена установка циркуляционного насоса, а, кроме того, не хотелось бы связываться с датчиком ветра. Может ли данный ключ в описанной системе работать без данных датчика ветра и насоса? Если да, подскажите, пожалуйста, как это корректно реализовать. Если нет, может, подскажете другой ключ?
starmos
Нет насоса - просто не подключаете ничего и все. ECL будет выдавать команду на включение, но обратной связи об отсутствии насоса у него нет.
Датчик ветра - аналогично. При отсутствии датчика на входе не будет сигнала, что соответствует минимальному ветру, по умолчанию 0м/с. Параметр Ограничение на заводе установлен на 10м/с. Т.к. превышения ограничения при отсутствии датчика никогда не будет - влияние ветра не будет учитываться.