Добрый день!


Есть проект ливневой канализации. Дождеприемные колодцы используются с камерой ВД-8 (стандартная глубина 1,67м). Глубина основной магистрали 2,0-3,0м.
Чтобы не устанавливать перепадные колодцы, балки и т.д. можно ли увеличить глубину колодца дождеприемного до максимум 2,7м с помощью колец К8-2.5, К8-5, К8-10?
nagger
Наколхозить можно, что угодно. Но лучше применить дождеприемник из трубы (Д-8 по пп16-9).
А что, дешевле сделать трубу на метр ниже, чем поставить два фбс и злить балку?
Kosty_sp
Можно и Д8, пролистал как то его.

Я опасался того что при таком малом диаметре туда особо не залезешь и поэтому глубокие дождеприемники не делают.

Что дешевле сказать сложно, Т.к. при перепадном колодце появляется стояк и сам колодец увеличивается в диаметре.

Если только делать перепадные колодцы типа КПТ из ПП 16 9, но там нет ни стояка ни водобойных решеток, а в СП про это сказано.

Вот и думаю как сделать, перепадные колодцы планировал делать по ПП 16 8
nagger
Цитата(Kosty_sp @ 16.9.2016, 10:43) *
Я опасался того что при таком малом диаметре туда особо не залезешь и поэтому глубокие дождеприемники не делают.

В 1,75 залезешь, а толку? Сапогами попинать мусор на дне?
Цитата(Kosty_sp @ 16.9.2016, 10:43) *
Что дешевле сказать сложно, Т.к. при перепадном колодце появляется стояк и сам колодец увеличивается в диаметре.

Почитайте форум, поищите, было обсуждение "стояков на водостоке". По проекту перепадные со стояками? Диаметр от решеток какой?
Цитата(Kosty_sp @ 16.9.2016, 10:43) *
Если только делать перепадные колодцы типа КПТ из ПП 16 9, но там нет ни стояка ни водобойных решеток, а в СП про это сказано. Вот и думаю как сделать, перепадные колодцы планировал делать по ПП 16 8

Какое отношение сп 32 к вам имеет? Как так "планировал"? У вас том рд со штампом "в производство работ с творческим планированием подрядчика"?
Kosty_sp
Цитата(nagger @ 16.9.2016, 10:55) *
Почитайте форум, поищите, было обсуждение "стояков на водостоке". По проекту перепадные со стояками? Диаметр от решеток какой?


Проект как раз и делаю

От решеток диаметр 300

Цитата(nagger @ 16.9.2016, 10:55) *
Какое отношение сп 32 к вам имеет? Как так "планировал"? У вас том рд со штампом "в производство работ с творческим планированием подрядчика"?


Проект как раз и делаю
nagger
Цитата(Kosty_sp @ 16.9.2016, 9:18) *
Есть проект ливневой канализации. Дождеприемные колодцы используются с камерой ВД-8

А что, нормально всего-то к пятому посту узнать, что:
Цитата(Kosty_sp @ 16.9.2016, 11:03) *
Проект как раз и делаю
Alexei MS
Добрый день. В связи с подключением дренажа, выпуск из дождеприемного колодца необходимо сделать на глубине ниже 1,64 м (мах. глубина без доборных элементов ДК в соответствие с серией СК 2201-88 стр. 34). Реализовать данное решения можно несколькими способами:

1. Установить ж/б подкланые элементы h=110 мм, в соответствии СК2201-88 стр.7.
2. Сделать аналогично подкладным элементам на стройке бетонную горловину нужной высоты.
3. Дождеприемник принять из ж/б трубы Д=800мм.

Может есть другие решение, подскажите пожалуйста. Спасибо.
P.S. трубу применять не хотелось бы.
nagger
Наши аборигены сверху на пвк-8 ставят, как минимум, оп-1д. Еще сплетничали, что между оп-1д и пвк-8 нужен добор (вроде того с седьмого листа), и что дб на оп-1 просто так не уложить - нужен еще какой-то или блок, или анкерить.
Alexei MS
Как-то совсем не по типовому.
nagger
Ни один из типовых мип и мп в настоящее время, например, не актуален в части того, что выше плиты перекрытия.
Alexei MS
Спасибо за ответы.