Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормы расхода воды на лаборатории
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
пара
В СНиП 2.04.01-85* прил.3 указаны нормы расходов воды по лабораториям:

"п 18 Научно-исследовательские институты и лаборатории химического профиля - расход воды прибором: общий
(холодной и горячей) 0,2 л/с (300 л/ч); холодной или горячей - 0,2 л/с (200 л/ч).
Вопрос: с таким профилем объекта столкнулась впервые, в выделенных цифрах, не опечатка?"

Сразу отвечаю на возникающий вопрос, почему по СНиП, а не по СП - в СП нормы на лаборатории исключены.































Dima_UA
у меня тоже пишет 0,2(300)
galchona3
Добрый день! я тоже столкнулась с такой проблемой, что норма расхода на лаборатории и приложения А (п. 18) исключены. Как теперь считать? Эти расходы были куда-то вынесены?
ИОВ
СП 158.13330.2014, таблица 7.8
Serg Ivanov
можно проверить через укрупнённые нормы п. 4.3. СН 495-77 Инструкция по проектированию зданий научно-исследовательских учреждений.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293841/4293841628.pdf
там от площади лабораторий и их профиля
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293841/4293841628.htm
Skorost88
СП30.13330.2020
Приложение А // Таблица А.2 // 11 Лаборатории общеобразовательных организаций и организаций профессиональных и высшего образования
Приложение А // Таблица А.2 // 14 Аптеки: - лаборатория приготовления лекарств

Приложение А // Таблица А.2 // Примечание п. 3 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, расчетные расходы воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

И как выше написал
Цитата(ИОВ @ 20.1.2025, 22:49) *
СП 158.13330.2014, таблица 7.8

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.