Есть прец.MONTAIR. нужна ротация и отключение при пожаре.Как следует из описания данного контроллера ротацию можно осуществить на витой паре по шине СAN при этом никакого добавочного оборудования (сетевые карты и т.д) не надо.Так ли это? .Отключение при пожаре немного не понятно.. С Уважением Вадим
manjey73
23.9.2016, 18:59
в прецезионниках часто ротация заложена в ПО если их ставят несколько и делают режим N+1
А вот с отключением иногда возникает бред. Если они охлаждают IT оборудование, то оно требует корректного завершения работы и есть системы пожаротушения, которые позволяют не прерывать работу такого оборудование, ну а если там реально уже горит и надо вырубать все, в том числе и IT оборудование, то банальный расцепитель по системе питания.
благодарю.. в том то и фишка ..в задании заказчика.есть пункт отключение прецизионников по пожару..в отдельном щите..питание от них разбросано по всему зданию..в контроллре есть выходы на сигнал.пожарки..но такая мысль что он не отрубит сразу по сигналу.(отключать будет постепенно выранивая давление и т.д)...да и нужно ли это?