Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой при подключении к шине коплера выключателя: коплер горит красным светодиодом, но запрограммировать физический адрес и, следовательно, загрузить программу в него не удается.
Конфигурация системы такая: стоит БП ABB SV/S30.640.5, в щите стоит ~30 актуаторов (диммеры, реле, аналоговые выходы, ip), по помещениям стоят коплеры вылючателей 6120/13-500 (выключатели Prion-ы c питанием) и датчики движения. Дополнительный коплер, который пытаюсь поставить отличается от остальных 6120/12-500 (обычный Prion). Уже 2 таких коплера убил при подключении к шине, 1 уехал на диагностику, которая что-то затянулась, второй сегодня попробовал поставить и тоже убил (симптомы написал в начале поста). По шине ходили, провода смотрели: нигде ничего не коротит, подключены все устройства верно, длина шины и топология соблюдены.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажите куда копать, а то без бубна вижу никуда?
belyakov
Было такое дело.

Шейте по USB шлюзу.
Если не поможет, то в отдельной мини-системе: БП+USB-шлюз+1 коплер.
AndreyStr
Пробовать как выше описано на своем стенде.
Если нет стенда на объекте заказчика подкидываете как описал
belyakov и берете бубн, записываете видео как пляшите с бубном и скидываете на ютуб

Пробовать как выше описано на своем стенде.
Если нет стенда на объекте заказчика подкидываете как описал
беляков и берете бубн, записываете видео как пляшите с бубном и скидываете на ютуб
lexalexalexa
Всем спасибо! Проблема оказалась в ABB и PriOn'ах с дополнительным питанием: если всё питать от одного блока питания KNX (разделив по клеммам только KNX и 30В), то вся система ведет себя нге адекватно, как только питание PriOn'ов перебросили на отдельный блок питание 24В, то всё заработало.
leonid
По идее, они должны это указывать в документации. У нас в свое время из-за этого вышло из строя недешевое устройство (другого производителя). Конечно, потом мы почитали документацию... smile.gif - там это было сказано sad.gif
AndreyStr
ого
поднял инструкцию

черным по белому
B= Шина KNX
A= Вспомогательное напряжение
MVI
Проблемы в АВВ и Prion-ах нет.
На странице 27 инструкции к блокам питания ABB:
4.1 Additional voltage output
...
Please note
The voltage output without choke may not be used for other purposes (e.g. for connecting sensors to a binary input) because in the event of an error on the voltage output (e.g. a short-circuit) the power supply and therefore the whole KNX line connected to it will fail!
The voltage output without choke ( I2) is not electrically isolated from the KNX voltage output (I1). It may only be used to power an additional bus line in combination with a separate choke. It may not, for example, be used to power IP devices (see SELV guidelines).
leonid
Цитата(MVI @ 11.10.2016, 22:39) *
Проблемы в АВВ и Prion-ах нет.
На странице 27 инструкции к блокам питания ABB:
4.1 Additional voltage output
...
Please note
The voltage output without choke may not be used for other purposes (e.g. for connecting sensors to a binary input) because in the event of an error on the voltage output (e.g. a short-circuit) the power supply and therefore the whole KNX line connected to it will fail!
The voltage output without choke ( I2) is not electrically isolated from the KNX voltage output (I1). It may only be used to power an additional bus line in combination with a separate choke. It may not, for example, be used to power IP devices (see SELV guidelines).

это не о том...