5.10.2016, 17:41
Добрый день!
Скажите, может кто знает в чем может быть причина с PCO2. У нас установлены совмещенные датчики температуры и влажности NTC в сервисном меню контроллера установлено NTC, но контроллер не видит их, точней показывает одинаковую тем-ру притока, наружного воздуха и вытяжного. Приточка не запускается. Аварий нет. С другой приточки ставим такой же PCO2, все работает, датчики рабочие.
Осипов Дмитрий
5.10.2016, 20:21
Добрый день,
Прежде всего проверьте сам датчик - отсоедините клемму на контроллере и проверьте сопротивление.
Если проводка и датчики ОК, скопируйте ПО из рабочего контроллера в неисправный.
У нас была аналогичная проблема с холодильными машинами, на объекте их было две и одна заглючила.
После копирования ПО из рабочего контроллера в глючный все стало ОК.
С Carel такое бывает - иногда софт криво заливается в контроллер.