MAverick
Коллеги, здравствуйте. Не знаю сюда писать или нет (возможно в холод), но вопрос открыт и острый.
Имеется склад, с определенным проходом через него палет. Если склад с заморозкой -18, то понятно что паллет в него придет с температурой выше чем -18, так как пока он постоит в зоне разгрузки, пока взвеситься, он слегка нагреется.
По этому вопрос. Как считать электрическую мощность компрессоров. Коэффициент трансформации примерно 0.33Вт/Вт(холода).
Кто сталкивался с данным вопросом?
Если тема ближе к холоду, прошу модераторов перекинуть её туда...
hladonet
В каталогах холодильных компрессоров кроме потребляемой мощности для определенной температуры есть также и максимальная потребляемая мощность, можно считать по ней. Хотя я лично так делаю только для камер, которые предназначены для охлаждения или замораживания, просто на складе температура если повышается, то достаточно кратковременно.

Очень часто мощность электрической оттайки воздухоохладителя, которая включается когда компрессор не работает, может даже превышать потребляемую мощность компрессора. Так что при выборе максимальной нагрузки стоит на нее внимание.

Кроме потребляемой мощности компрессора есть еще потребляемая мощность вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей, как правило все это каталожные данные.
MAverick
Цитата(hladonet @ 10.10.2016, 10:22) *
В каталогах холодильных компрессоров кроме потребляемой мощности для определенной температуры есть также и максимальная потребляемая мощность, можно считать по ней. Хотя я лично так делаю только для камер, которые предназначены для охлаждения или замораживания, просто на складе температура если повышается, то достаточно кратковременно.

Очень часто мощность электрической оттайки воздухоохладителя, которая включается когда компрессор не работает, может даже превышать потребляемую мощность компрессора. Так что при выборе максимальной нагрузки стоит на нее внимание.

Кроме потребляемой мощности компрессора есть еще потребляемая мощность вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей, как правило все это каталожные данные.

Это все понятно.
Вопрос в другом, зная только высоту*ширину*длину склада и количество загружаемых паллетов, как вычислить примерную потребляемую эл.мощность.
Суть проблемы: Это надо для понимания на стадии когда даже нет пред. проекта, про полноценную стадию П я и не говорю.
Иванов В.А.
Коэффициент трансформации Вы приняли (0,33).

Тепловой баланс можно посчитать по "Руководство по расчету теплового баланса холодильных камер. Остров"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В данном руководстве предлагаются границы расчетных параметров, можно задаться на начальном этапе проектирования.


hladonet
Примерно подобрать с запасом мощность компрессоров согласно тепловому балансу и посмотреть их потребляемую мощность.

Коэффициент 0,33 Вт - это типа 0,3 кВт потребляемой энергии на 1,0 кВт холодпроизводительности ? Это для кондиционирования, так не будет на температуре -18. Компрессор холодопроизводительностью 43,5 кВт при температуре кипения -25 (что примерно соответствует -18 в охлаждаемом объеме) имеет потребляемую мощность 26,2 кВт.