Даны объёмный расход насоса- 400 куб м;скорость потока- 1.6м/с; условный диаметр трубопровода-300мм; вертикальный трубопровод, высотой 36 метров, скорость подачи воды- 1.6м/с, после чего вода подаётся на два ряда воздухоохладителей ВО-194/2510-61 в самой верхней точке. Гидродинамич сопротивление охладителя 0.034-0,089МПа; Как изменится скорость воды после охладителя? Как это посчитать? От чего будет зависеть?
SSA
Если сечения труб одинаковые, то и скорость одинаковая.
ДмитрийВД
Как в воздухоохладителе и в подающем трубопроводе могут быть одинаковые сечения?????
T-rex
Цитата(ДмитрийВД @ 19.10.2016, 17:19) *
Как в воздухоохладителе и в подающем трубопроводе могут быть одинаковые сечения?????

Зависимость скорости движения от производительности и сечения труб описывается формулой v=Q/S или v=4*Q/(pi*d^2). Зачем Вы спрашиваете одинаковые там сечения или нет? Вам лучше знать, возьмите и сосчитайте