Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с Рационалом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Wyache
Доброго времени суток уважаемые форумчане! столкнулся с проблемой в автоматике Рационала. Имеется : 2 висмана с горелками вайсхаупт WM GL10 с W FM 100. Суть проблемы такова : система запускает котел 1 потом сразу же его отключает по аварии горелки. горелка в свою очередь никакой аварии в менеджере не фиксирует. далее система запускает аналогично настроенный котел 2 и прекрасно работает безаварийно. что это может быть? настройки системы? связь с горелкой? менеджер горелки? вот такая последовательность событий происходит в голове системы- читать снизу))) :
[25.10.2016 22:18:30] Котел №2. Регулятор температуры. Включен
[25.10.2016 22:18:30] Котел №2. В работе
[25.10.2016 22:18:29] Котел №2. Регулятор температуры. Команда на включение
[25.10.2016 22:18:29] Котел №2. Горелка. Включена
[25.10.2016 22:17:48] Котел №1. Горелка. Выключена
[25.10.2016 22:17:45] Котел №1. Горелка. Включена
[25.10.2016 22:17:32] Котел №1. Регулятор температуры. Отключен
[25.10.2016 22:17:32] Котел №2. Горелка. Команда на включение
[25.10.2016 22:17:32] Котел №1. Горелка. Включена
[25.10.2016 22:17:32] Котел №1. Горелка. Выключена
[25.10.2016 22:17:32] Котел №1. Стоп
[25.10.2016 22:17:31] Котел №1. Горелка. Выключена
[25.10.2016 22:17:31] Котел №1. Горелка. Авария
[25.10.2016 22:17:31] Котел №2. Команда на пуск
[25.10.2016 22:17:31] Котел №1. Команда на останов
[25.10.2016 22:17:30] Котел №2. Защита от замерзания. Активна
[25.10.2016 22:17:29] Котел №1. Регулятор температуры. Включен
[25.10.2016 22:17:29] Котел №1. Регулятор температуры. Команда на включение
[25.10.2016 22:17:29] Котел №1. В работе
[25.10.2016 22:17:29] Каскад. Система регулирования. Активна
[25.10.2016 22:17:29] Каскад. В работе
[25.10.2016 22:17:28] Котел №1. Горелка. Включена
[25.10.2016 22:16:13] Котел №1. Горелка. Команда на включение
[25.10.2016 22:16:13] Каскад. Команда на запуск
[25.10.2016 22:16:13] Котел №1. Команда на пуск
Wyache
Итак не дождавшись ответа здесь удалось таки связаться с тех поддержкой. им спасибо, инженер по АСУТП указал куда копать. проблема была в обратной связи контроллер горелки - контроллер Рац. а именно в реле. втычное интерфейсное реле в шкафу управления заменили и ВуалЯ. заработало.
timofeyprof
Цитата(Wyache @ 24.11.2016, 23:22) *
Итак не дождавшись ответа здесь удалось таки связаться с тех поддержкой. им спасибо, инженер по АСУТП указал куда копать. проблема была в обратной связи контроллер горелки - контроллер Рац. а именно в реле. втычное интерфейсное реле в шкафу управления заменили и ВуалЯ. заработало.

автоматика была обычной, не "он-лайн"? во втором случае рационал сам автоматически отслеживает параметры работы удаленно
Wyache
автоматика онлайн. по первому ИХ осмотру были предположения о срабатывании реле мин. давления газа но при более подробном описании проблемы и пересмотра проектной док. предположение пало на втычное интерфейсное реле отвечающее за работу горелки на газу (как я понял)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.