Добрый день уважаемые коллеги! Прошу дать совет. Установка биологической очистки эксплуатировалась 2 года и все было в норме. В последнее время на выходе из ОС появился запах гнили и болота у очищенной воды. По журналу эксплуатации нет каких либо отклонений. Посоветуйте какие данные запросить и каковы могут быть причины? Заранее благодарен.
Urchi_Purchi
26.10.2016, 14:43
Необходимы химанализы вход-выход, до и после появления запаха гнили.
dager61reg
26.10.2016, 15:22
Уже запросил.
miter
26.10.2016, 15:25
Цитата(dager61reg @ 26.10.2016, 15:22)
Уже запросил.
Надо самому пробу взять. На месте могут и из-под крана разбавить, чтобы по шапке не получить
dager61reg
26.10.2016, 17:46
Цитата(miter @ 26.10.2016, 15:25)
Надо самому пробу взять. На месте могут и из-под крана разбавить, чтобы по шапке не получить
К сожалению нет возможности.