Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВКК 315 ЕС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
cauto
Имеется вот такой вентилятор http://www.lissant.ru/catalog/kanalnye-ven...-kruglye/vkk-ec . Вроде как в комплекте с ним должен быть пульт управления. Но, если даже он и был, его благополучно посеяли. smile.gif Никто не знает что за сигнал должен подаваться с того пульта?
cauto
Похоже никто с этой штуковиной не сталкивался sad.gif
vitalikb
Цитата(cauto @ 26.10.2016, 13:20) *
Никто не знает что за сигнал должен подаваться с того пульта?

Наверно этот пульт
Xylio
Цитата(cauto @ 26.10.2016, 12:20) *
Имеется вот такой вентилятор http://www.lissant.ru/catalog/kanalnye-ven...-kruglye/vkk-ec . Вроде как в комплекте с ним должен быть пульт управления. Но, если даже он и был, его благополучно посеяли. smile.gif Никто не знает что за сигнал должен подаваться с того пульта?

А, что в Лиссанте говорят?

Цитата(vitalikb @ 28.10.2016, 12:24) *
Наверно этот пульт


ВКК 315 ЕС - "EC вентилятор" с управлением 0-10В или 4-20 мА. См.
Blade runner
По неподтвержденным слухам, Лиссанта больше не существует.
cauto
Цитата(vitalikb @ 28.10.2016, 12:24) *
Наверно этот пульт
Точно не этот.
Цитата(Xylio @ 28.10.2016, 12:51) *
А, что в Лиссанте говорят?
Молчат.
ViS
ну если это ЕС движок, то банальные 0-10 же там.
А "Пульт" - переменный резистор в корпусе.
cauto
экран
Цитата(ViS @ 31.10.2016, 5:06) *
А "Пульт" - переменный резистор в корпусе.

Что-то типа системэйровского MTP-10? А в качестве третьего провода экран?
ViS
Это мои предположения.
Полагаю - да, типа него. На ЕС движках обычно есть свой выход "опорных" 10v, с которых переменником и даешь на вход 0-10 задание скорости.
Клеммники на движке, как правило подписаны вполне понятно. Гляньте что там накалякано.
cauto
Цитата(ViS @ 2.11.2016, 0:55) *
На ЕС движках обычно есть свой выход "опорных" 10v, с которых переменником и даешь на вход 0-10 задание скорости.
Клеммники на движке, как правило подписаны вполне понятно. Гляньте что там накалякано.
Был сегодня на объекте. Нету там выхода 10v sad.gif , максимальное напряжение между клеммами управления чуть больше 3v. Клеммы, кстати, вообще никак не подписаны. Что ж они там, блин, наваяли unsure.gif sad.gif