Здравствуйте.Искал в интернете, по форуму не нашёл. Подскажите какими нормативными документами (СНиП, СП и т.п) регламентируются испытания фреонопроводов на герметичность (каким давлением, каким газом, время проверки и т.п.) для сдачи по актам приложение Г. СП 73.13330.2012.
Akela
Может сейчас есть что-то посовременнее, но я встречал только ПБ 09-592-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"
См. пункт 6.33 и далее. Вкратце: и
- испытания на герметичность проводятся инертным газом или осушенным воздухом (обычно используется азот)
- давление, равное давлению фреона (который будет по этим трубам течь) при t=55 С (для стороны высокого давления)
- время не менее 12 часов.
Если иное не указано в документации на оборудование.
iluxin125
С 01 февраля 2016г на территории Российской Федерации вступает в действие стандарт ГОСТ EN378-2014 “Системы холодильные и тепловые насосы”
stager
Спасибо. Посмотрю и ПБ и ГОСТ.
bird72
смотрите техническую документацию на сами кондиционеры! до 40атм