Полная версия этой страницы:
Фреонопроводы
Здравствуйте.Искал в интернете, по форуму не нашёл. Подскажите какими нормативными документами (СНиП, СП и т.п) регламентируются испытания фреонопроводов на герметичность (каким давлением, каким газом, время проверки и т.п.) для сдачи по актам приложение Г. СП 73.13330.2012.
Может сейчас есть что-то посовременнее, но я встречал только ПБ 09-592-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"
См. пункт 6.33 и далее. Вкратце: и
- испытания на герметичность проводятся инертным газом или осушенным воздухом (обычно используется азот)
- давление, равное давлению фреона (который будет по этим трубам течь) при t=55 С (для стороны высокого давления)
- время не менее 12 часов.
Если иное не указано в документации на оборудование.
iluxin125
7.11.2016, 8:31
С 01 февраля 2016г на территории Российской Федерации вступает в действие стандарт ГОСТ EN378-2014 “Системы холодильные и тепловые насосы”
Спасибо. Посмотрю и ПБ и ГОСТ.
смотрите техническую документацию на сами кондиционеры! до 40атм
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.