елена2016
Добрый день,подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,в многоквартирном жилом доме в итп постоянно есть шум , шайбу год назад меняли,специалисты из теплосетей говорят снова ставить другую шайбу диаметром внутр 4мм толщиной не менее 5мм, но монтажник говорит что шум все равно будет, убавляли давление и температуру,шум сильный пропадал , иногда на месяц иногда на больше, но сейчас видимо давление снова дало перепады и она шумит и свистит.Верно ли что дело все в шайбе и поменяв ее мы закроем этот вопрос наконец то?или может есть какие нибудь советы у вас ?и что шайбу надо менять и летом и зимой или как это происходит?
Галиев
С вероятностью 55%, дело таки в шайбе, точнее, в значительном перепаде давления на ней. Вам нужно поставить две шайбы последовательно, вторую на выходе (на обратке), но суммарное их сопротивление должно быть равным как сегодня на одной. Диаметры шайб нужно рассчитывать специально, простым умножением на два не прокатит.
испытатель
Если шайба 4 мм, то две шайбы последовательно нужно сделать размером 4,8 мм, чтобы сохранить расход. Шайбы можно поставить и на подаче, и на обратке, и на подаче и обратке. Поможет обязательно.
HeatServ
Цитата(елена2016 @ 7.11.2016, 16:21) *
Добрый день,подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,в многоквартирном жилом доме в итп постоянно есть шум , шайбу год назад меняли,специалисты из теплосетей говорят снова ставить другую шайбу диаметром внутр 4мм толщиной не менее 5мм, но монтажник говорит что шум все равно будет, убавляли давление и температуру,шум сильный пропадал , иногда на месяц иногда на больше, но сейчас видимо давление снова дало перепады и она шумит и свистит.Верно ли что дело все в шайбе и поменяв ее мы закроем этот вопрос наконец то?или может есть какие нибудь советы у вас ?и что шайбу надо менять и летом и зимой или как это происходит?
Установить две шайбы, лучше последовательно и там, где они стоят, т.е. на подаче если, то на подаче и ставить, потому что непонятно что там с давлениями. И самое главное - отверстия отзенковать с обеих сторон, в пластине 5 мм это не проблема.
Смит
Цитата(Галиев @ 7.11.2016, 17:53) *
Вам нужно поставить две шайбы последовательно, вторую на выходе (на обратке)

Цитата(испытатель @ 7.11.2016, 21:22) *
Шайбы можно поставить и на подаче, и на обратке, и на подаче и обратке.


Вы, наверное, думаете, что место установки шайбы - это вопрос эстетический? rolleyes.gif

Цитата(HeatServ @ 7.11.2016, 21:44) *
потому что непонятно что там с давлениями.

Своевременное замечание. А то ведь и поставят...
Евгений Буш
Цитата
И самое главное - отверстия отзенковать с обеих сторон, в пластине 5 мм это не проблема.

Мы зенковали только на выходе, а кроме зенковки еще и шлифовали.
После этого свиста не возникает даже при падении давления на шайбе до 2-х бар. Лучше все таки балансиры
вместо шайб уж невелики затраты.

Смит
Цитата(Евгений Буш @ 7.11.2016, 22:11) *
Мы зенковали только на выходе

Конечно!

Цитата(Евгений Буш @ 7.11.2016, 22:11) *
Лучше все таки балансиры
вместо шайб уж невелики затраты.

Ещё меньшие затраты:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(елена2016 @ 7.11.2016, 16:21) *
говорят снова ставить другую шайбу диаметром внутр 4мм
елена2016
спасибо вам большое) а где эти шайбы заказывать и приобретать?это конторы какого направления ?
Ernestas
Цитата(елена2016 @ 9.11.2016, 10:03) *
спасибо вам большое) а где эти шайбы заказывать и приобретать?это конторы какого направления ?

Слесарные мастерские. Любой толковый слесарь сделает.

Лучше поставьте, как уже советовали, балансировочный вентиль.
alex0809
Уважаемая Елена 2016!
Еще я посоветую Вам, чтобы убрать шум и свист в ИТП/ЦТП, попробуйте у отверстия шайбы или диафрагмы сделать фаску со стороны входа теплоносителя в шайбу/диафрагму.
С Уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
HeatServ
Цитата(Смит @ 7.11.2016, 21:55) *
Своевременное замечание. А то ведь и поставят...
Тут в другом фишка, когда поставят на обратке, то, можеть быть, и в давления попадут и всё такое, но залить систему отопления через отверстие 5 мм это сутки нужны, напоролись однажды на такое.


Цитата(Евгений Буш @ 7.11.2016, 22:11) *
Мы зенковали только на выходе, а кроме зенковки еще и шлифовали.
После этого свиста не возникает даже при падении давления на шайбе до 2-х бар. Лучше все таки балансиры
вместо шайб уж невелики затраты.
С двух сторон зенковать надо на тот случай, если установят неправильно, а установят неправильно, тут лично у меня сомнений ноль, слесарь иной раз настолько рукожопый окажется, что и элеватор задом наперёд поставят, сам видел, до сих понять не могу как умудрились. И будет шайба как носки, как оденешь - так и удобно.