Ввод водопровода в здание Dy = 32 , мм. После гидравлического расчета у меня получился диаметр 50!
Как быть - делать переход и проектировать дальше или же " принять магистральный трубопровод" диаметром равным 32?
здание 2 этажа, жилое, 16 квартир.
Composter
11.11.2016, 1:12
если б вы сказали скорость в 32/50 и сопротивление на 1 м
v=2.09, расчетные потери напора - 1,869
скорости и удельные потери напора брал по Добромыслову для PPR PN20
пересчитал по Шевелеву - прокатывает
Интересно, а кто какие таблицы использует?
Наверное, Добромыслов приоритетней?
Ferdipendoz
11.11.2016, 5:35
PPR PN20 DN 32 - это какой нар диаметр и стенка? 40х6,7?
Цитата(tuareK @ 11.11.2016, 2:32)

v=2.09, расчетные потери напора - 1,869
скорости и удельные потери напора брал по Добромыслову для PPR PN20
пересчитал по Шевелеву - прокатывает
Интересно, а кто какие таблицы использует?
Наверное, Добромыслов приоритетней?
Напор в городской сети какой? Вычитайте из него потери свои и сколько остается на излив по диктующему прибору?
а разве ввод может быть менее 50мм?
Цитата(PesPes @ 11.11.2016, 9:46)

а разве ввод может быть менее 50мм?
ограничение 50 мм для ввода в вечномерзлых
Composter
11.11.2016, 10:13
не посмотрел на название раздела.
но 2 метра, это довольно шумно. я думаю для ВК табличка тоже актуальна из овэшного сп.
Водяной
11.11.2016, 10:35
Цитата(Composter @ 11.11.2016, 10:13)

не посмотрел на название раздела.
но 2 метра, это довольно шумно. я думаю для ВК табличка тоже актуальна из овэшного сп.
шумно, но в подвале.
Цитата(tuareK @ 11.11.2016, 2:32)

v=2.09, расчетные потери напора - 1,869
Вообще максимальная скорость во внутренних 1,5м/с если мне не изменяет память, по СП30