gaboz
Приветствую!!!
Тут прислали вот такой вопрос:
В рамках консультации прошу Вас прокомментировать один момент, в связи с тем что мы используем подсоединение оросителей к трубопроводу с помощью гибкой подводки, во многих участках (общественные зоны и др.) где используем несъёмные подвесные потолки (ГКЛ и др.) согласно СП 5.13130.2009, а именно Пункт 5.7.4 говорится что (При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке). При сдаче объекта, или в дальнейшем при плановой проверке не возникнет ли вопросов у ГПН МЧС России, и обслуживающей организации вопросы согласно данного пункта. Спасибо.

Ни у кого не каких мыслей нет???
У меня только приварить эти спринклера (приварить, а не в крутить bang.gif ), а этого "умника" закатать в бетон пока стройка идет.... mad.gif
Alex_nightmare
Возникнет вопрос естественно. Либо жесткая подводка на сварке , либо делайте лючки для обслуживания.
gaboz
Вопрос в другом.... не успел полностью дописать, потом в машине ехал и анализировал что написал....
Сам бы на ... послал такого писаку))
В общественном коридоре проходит часть кольцевой магистрали Ду125 (по СП5 питающий трубопровод) и смонтированы распределительные трубопроводы Ду40 - ду65 (все на сварке). Высота потолков такая, что Ду 125 практически впритык между каркасом ГКЛ и перекрытием...
Далее монтируются скрытые спринклера на гибкой подводке "Кофулсо", 300-500мм длина подводки...
так вопросы:
- Являются ли потолки ГКЛ несъемными подвесными потолками или можно их к отнести к съёмным?
- Можно ли считать гибкую подводку "Кофулсо" трубопроводом (ветвь или распределительный трубопровод)?

Мне кажется тут все в определениях и терминах...
Законы наши такие, смотря откуда читать....
BTS
Съёмный-если можно демонтировать и потом поставить на место отдельный элемент (лист) потолка не разбирая всё вокруг. Предложение делать лючки вполне реальное.
gaboz
Цитата(BTS @ 21.11.2016, 12:16) *
Съёмный-если можно демонтировать и потом поставить на место отдельный элемент (лист) потолка не разбирая всё вокруг. Предложение делать лючки вполне реальное.


Ну это только слова и здравая логика.... wink.gif
Можно и потолок ГКЛ аккуратно разбирать, и я бы не назвал ее несъемной конструкцией..
Мы сошлись во мнении, что у нас все таки используется каркасный подшивной потолок на жестком креплении, что в свою очередь не подпадает под эту статью....

Что касается данного пункта норм, то у нас в общественных местах проходит часть кольцевой магистрали Ду125 (по СП5 питающий трубопровод) и смонтированы распределительные трубопроводы Ду25 – Ду80 на сварочном соединении, резьбовые отсутствуют в принципе…
Далее, монтируются скрытые спринклера на подводке "далее "тут может быть ваша реклама biggrin.gif ", в качестве гибкой связи между распределительным трубопроводом и спринклерным оросителем. Так же хочу обратить Ваше внимание, что подводка к "точке" оросителя осуществляется стальными трубами ГОСТ 3262-75 и выполняется сваркой.

Применение материалов «тут может быть ваша реклама biggrin.gif » в качестве гибкой связи между распределительным трубопроводом и спринклерным оросителем, существенно облегчит задачу в построении спринклерной сети, учитывая сложные, дизайнерские конструкции подвесных потолков. А применение современных материалов в качестве герметизации резьбовых соединений обеспечивает полную герметичность резьбового соединения трубопровода.

Итог: Можно ли считать нарушением данного пункта??? Думаю что нет!!!
Ну и конечно все зависит от... если обнаружат, а если обнаружат, то как это смогут назвать???
Вопросов много.....
BTS
Цитата(gaboz @ 24.11.2016, 12:09) *
Ну это только слова и здравая логика.... wink.gif


Применение материалов «тут может быть ваша реклама biggrin.gif » в качестве гибкой связи между распределительным трубопроводом и спринклерным оросителем, существенно облегчит задачу в построении спринклерной сети, учитывая сложные, дизайнерские конструкции подвесных потолков. А применение современных материалов в качестве герметизации резьбовых соединений обеспечивает полную герметичность резьбового соединения трубопровода.

Итог: Можно ли считать нарушением данного пункта??? Думаю что нет!!!
Ну и конечно все зависит от... если обнаружат, а если обнаружат, то как это смогут назвать???
Вопросов много.....

Потенциальным местом протечки является узел соединения гибкой нерж. трубы со сваренной. Остальное зависит от конкретного заказчика и конкретного инспектора.