Gella
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите кто знает. Ищу нормативный документ, где есть рекомендуемые коэффициенты заполнения емкостей/сосудов.
T-rex
Большинство продуктов имеет низкое ДНП и хранятся в резервуарах. В этом случае высота взлива определяется конструкцией по расстоянию от верхних патрубков и конструкций крыши и дополнительно вычитается объем на инерционность закрытия арматуры
ceril
Сколько на нем написано то это и есть полезный объем. Только для вертикальных (прямоугольных и цилиндических) 0.9 по высоте-по памяти. это где то написано не помню. В полезный объем они все укладываются. для вертикальных - проверте объем по формуле или по 3D модели и уровень заполнения дайте равный полезному объему, но не более 0,9 по высоте.
Gella
Цитата(ceril @ 29.11.2016, 16:27) *
Сколько на нем написано то это и есть полезный объем. Только для вертикальных (прямоугольных и цилиндических) 0.9 по высоте-по памяти. это где то написано не помню. В полезный объем они все укладываются. для вертикальных - проверте объем по формуле или по 3D модели и уровень заполнения дайте равный полезному объему, но не более 0,9 по высоте.


Спасибо за ответ. Как правило коэффициент заполнения находится в пределах от 0.8 до 0.9. Как раз хотелось бы найти где прописано.
T-rex
не найдете Вы такой документ, так как его нет. Конкретные допустимые верхние и нижние отметки взлива для разных проектов разные и зависят не от какого-то коэффициента 0.9, а от конструктивных особенностей каждого проекта - хлопуша или ПРУ, есть или нет понтон, понтон ножки переменной высоты или нет, какие устройства и патрубки в кровле и верхнем поясе. Изучите Приложение 1 Р-03-01-91. В емкостях под давлением взлив ограничивается патрубками для установки уровнемеров, места установки и расстояние между патрубками опять же величина конструктивная.
Единственное что хоть как-то можно притянуть к тому что Вы спрашиваете, это в правилах технической эксплуатации нефтебаз есть коэффициент полезного использования резервуара - в зависимости от объема и типа 0,8-0,85 где-то в этих границах
Gella
Спасибо!
ceril
В НПБ 111-98 54. Резервуары для хранения топлива должны быть оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90 %-ного заполнения резервуара сигнализацию световым и звуковым сигналами персоналу АЗС, а при 95 %-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 с. Если особенности технологической системы позволяют осуществлять прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения при достижении 95 %-ного заполнения.
Изменение объема нефтепродуктов при изменении температуры на 40 градусов. где то 5-6 %.
T-rex
Согласен, тогда уж лучше цитировать п. 7.18 СП 156. Для автозаправок пользуемся СП, на вертикальных считаем от конструкций.