Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реализация функции основной резервный для насосов Grundfoss серии Cre
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ac SNO
На объекте установлены два насоса серии CRE, в проекте сказано, что переключение насосов заложены в мозгах насосов, в спецификации дополнительное оборудование к этим насосам не заложено. Вопрос, как с малой кровью реализовать функцию "основной - резервный" с ротацией.
den.mgn
Вопрос в том, кто должен выбирать режим работы насосов основной-резервный? Если есть персонал, который будет это делать, то можно обойтись переключателем с релюшками и придется приобрести пультик А100. Если это должно происходить автоматически по времени наработки, да ещё с открытием напорных задвижек, то без программируемого реле не обойтись, т.к в частотниках этих насосов таймера нет.